частые отключения трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
частые отключения трансформатора |
11.7.2019, 15:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 |
Добрый день. Проблема следующая. На работе на параллельную работу включены 2 трансформатора ТМ3 1000 КВА. Счетчики электроэнергии установлены на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ. При суточном потреблении электроэнергии счетчик на стороне 10 кВ показывает ежесуточное потребление 11000 кВт/ч, а на стороне 0,4 кВ показывает потреблений 10200 кВт. то есть разница 800 кВт/ч в сутки. В месяц получается 24000 квт/ч. Я понимаю, что это потери в линиях и холостой ход трансформаторов, но работодатель требует, чтобы снизить данную разность. Работаем 2 суток, потом сутки стоим. Он говорит, что надо отключать один из трансформаторов, чтобы его холостой ход не учитывался, но при полной нагрузке ток потребления 1300 Ампер, на выходах из трансформаторов установлены автоматические выключатели ВА 5543, 2000 А, и в тот момент, когда питание идет с одного трансформатора (когда второй транс отключен), ток, проходящий ч/з ВА 5543, 2000 А, на присоединительных контактах поднимается температура до 110 град. Цельсия. Когда включены на параллельную работу 2 трансформатора, ничего не греется, ток проходит через 2 автомата и примерно делится между ними поровну. Также предлагалось решить проблему отключением одного из трансформаторов на время простоя, а затем его включение, когда завод начинает работу. Вопрос: Вредно ли для трансформаторов частые включения и отключения?
Предлагалось также заменить транс и вводной автомат на более мощные. Что посоветуете?
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
11.7.2019, 16:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Включить трансы раздельно, проверить суммированные потери ЭЭ.
2. Проверить соответствие ПТЭЭП: Цитата 2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; произведена фазировка трансформаторов. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Vorfolomey частые отключения трансформатора 11.7.2019, 15:09
Roman D 7,2% на потери в нутре трансформатора? Тысячник по... 11.7.2019, 15:52
Гость Скорее всего, или разнотипные трансформаторы, или ... 11.7.2019, 16:00
Roman D Цитата(Гость @ 11.7.2019, 16:00) сравните... 11.7.2019, 16:15
Vorfolomey Цитата(Roman D @ 11.7.2019, 17:15) Когда ... 11.7.2019, 17:57
Roman D Какова нормальная схема работы? В1 и В2 включены, ... 11.7.2019, 18:08
Vorfolomey Цитата(Roman D @ 11.7.2019, 19:08) Какова... 11.7.2019, 19:46
Гость_Алексей_* Цитата(Vorfolomey @ 11.7.2019, 19:46) Все... 12.7.2019, 8:37

Vorfolomey Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.7.2019, 9:37)... 12.7.2019, 19:23

Roman D Цитата(Vorfolomey @ 12.7.2019, 19:23) одн... 12.7.2019, 19:43
Сергей ДД Цитата(Vorfolomey @ 11.7.2019, 19:46) Все... 14.7.2019, 18:17
Roman D Цитата(Сергей ДД @ 14.7.2019, 17:17) . У ... 14.7.2019, 19:09

Сергей ДД Цитата(Roman D @ 14.7.2019, 19:09) Отключ... 14.7.2019, 19:41
Vorfolomey Цитата(Сергей ДД @ 14.7.2019, 19:17) Если... 5.9.2019, 17:08
Ваня Иванов Цитата(Vorfolomey @ 11.7.2019, 15:09) ...... 11.7.2019, 18:16
Roman D Сочувствую их страховой кампании. Не ЛЛойд... 14.7.2019, 19:47![]() ![]() ![]() |
|