Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя |
11.7.2019, 8:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 |
Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.7.2019, 8:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вы в принципе сами ответили на свой вопрос, УПП установлен за пределами взрывоопасной зоны. Можете устанавливать ПЧ вместо УПП, только сможет ли ваш двигатель работать на малых оборотах, смотрите применение двигателей данного типа для работы с ПЧ.
|
|
|
uma Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне 11.7.2019, 8:06
Костян челябинский Думаю (не уверен конечно на 100%) что ПЧ и софтста... 11.7.2019, 8:13
просто Гоша У нас на средних оборотах (на 6 кВ двигателях) нач... 11.7.2019, 9:10
Shura_with_KINEF Согласен с предыдущими, ухудшение охлаждения на не... 11.7.2019, 10:00
=Бетонщик= Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.7.2019, 10:0... 11.7.2019, 15:21
uma Спасибо всем за ответ, буду сегодня смотреть ЭД и ... 12.7.2019, 6:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 11:44 |
|
|
|
|