Добрый вечер, возникла такая проблема. При запуске двигателя отваливается контактор, от снижения напряжения вызванного падением напряжения.
Двигатель неизвестно какой мощности. Со слов клиента около 300кВт - 350кВт. Пуск прямой, легкий 2 секунды, стоит гидромуфта. Двигатель крутит пресс. Пресс выдавливает массу для кирпичей. Напряжение в холостую где то около 400 вольт, под нагрузкой падает до 370 вольт. Двигатель потребляет в холостую 180А под нагрузкой видел 380А но от ТП подключены и другие мощные потребители. Мощность трансформатора 1000кВА. Сам пресс подключен кабелем АВВГ 4х240мм. Длинна 20 - 30 метров. Подключил вольтодобавочный трансформатор на 36 вольт. Запустился нормально. Удалось замерить напряжение. При пуске, в цепи управления оно было 290 вольт, это с вольто добавкой. Реально где то меньше 270 вольт. Измерял напряжение под нагрузкой, на ТП и на прессе разница гдето около 3- 4 вольт. Получается в кабеле падает 4 вольта а на трансформаторе 26 вольт. Как то многовато выходит. На прессе стоит блок защиты УБЗ 302. В нем есть возможность посмотреть пусковой ток, по показанием УБЗ ток был 2,39кА. Прикинул падение напряжение в кабеле, при пусковом токе, получилось не более 20 вольт. А напряжение падает более чем на 130 вольт. Выходит проблемы с ТП или с питающей линией. Со слов клиента вроде как такая неисправность началась после замены трансформатора на ТП. Нашел инфо где говорится что падение напряжения на трансе при номинальной нагрузке должно быть от 1,5 до 5,5% в зависимости от коэффициента мощности. Это где то 6 - 22 вольта, у клиента выходит больше 100 вольт. Собственно вопрос 1) На сколько действительно должно снижаться напряжение под нагрузкой на трансформаторе? 2)Транс после ремонта. Что можно сделать с трансом, чтобы он так начал работать? Ну еще остается линия ВЛ 10 кВ. В принципе клиента напрягает только запуск. Есть вариант восстановить штатную установленную систему плавного реакторного пуска. Правда система рассчитана на родной двигатель, мощность 250кВт, родной сгорел, двигатель поставили какой нашли, систему отключили. Через несколько дней попробую оживить плавный пуск. Проблема должна решится. Сообщение отредактировал rosck - 5.7.2019, 20:42 |
|
|
![]() |
9.7.2019, 19:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
... для ТМ 1000 кВА, под нагрузкой и при пусковым таком пусковым токе никто так и не ответил. Вы считаете такое низкое напряжение нормальным? Я нет. ....Не должно так сильно падать напряжение. Уважаемый коллега rosck! Судя по представленному Вами фото, в таком "электрохозяйстве" может быть всё что угодно: плохие контактные соединения, подгоревшие контакты коммутационных аппаратов и т.д. Предположительно, это асинхронный двигатель с фазным ротором старой серии 4AHК355 S4У3 мощностью 315 кВт; cosφ = 0,9; кпд = 0,935, который имеет номинальный линейный ток статора около 540 А. Исходя из результата измерений пускового тока 2390 А, кратность пускового тока составляет: kп = 2390/540 = 4,426. Следовательно, двигатель хоть и старенький, но он "не при делах", т.к. кратность пускового тока соответствует норме, составляющей kп = 4...7. Это означает, что причина большой "просадки" напряжения кроется в силовом трансформаторе или в сети. Вот мои примерные расчёты падения напряжения (без учёта падения напряжения на сопротивлении плохих контактных соединений): Падение напряжения в обмотках силового тр-ра мощностью 1000 кВА для сети с бесконечной мощностью (без учёта потерь в КЛ-0,4 кВ): - с группой Δ/Υн-11 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,0088 = 21 В - с группой Υ/Υн-0 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,0136 = 32,5 В Падение напряжения в обмотках силового тр-ра мощностью 630 кВА (без учёта потерь в КЛ-0,4 кВ): - с группой Δ/Υн-11 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,014 = 33,46 В. - с группой Υ/Υн-0 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,0198 = 47,3 В. Падение напряжения в конце КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х240 мм длиной 30 м при питании от трансформатора 1000 кВА Δ/Υн-11: U = Iпуск.·(Zкл + Zт) = 2390 х (0,00918+0,0088) = 42,97 В. Падение напряжения в конце КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х240 мм длиной 30 м при питании от трансформатора 630 кВА Υ/Υн-0: U = Iпуск.·(Zкл + Zт) = 2390 х (0,00918+0,0198) = 69,26 В. Окончательные выводы делайте сами. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.7.2019, 11:07 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
rosck Падение напряжения на выходе ТП 5.7.2019, 20:34
eugevict Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) е 100 вол... 5.7.2019, 21:23
rosck Цитата(eugevict @ 5.7.2019, 22:23) Была т... 5.7.2019, 21:30
eugevict Цитата(rosck @ 5.7.2019, 21:30) АВ400в. В... 6.7.2019, 1:25
rosck Цитата(eugevict @ 6.7.2019, 2:25) Не совс... 6.7.2019, 4:38
S-cream Просто, без расчетов. Был в хозяйстве двиг 0,4 то ... 5.7.2019, 21:29
Гость Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) 2)Транс п... 6.7.2019, 2:33
rosck Цитата(Гость @ 6.7.2019, 2:33) Уменьшить ... 6.7.2019, 6:36
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) ...напряж... 7.7.2019, 11:45
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 7.7.2019, 12:45) Ува... 8.7.2019, 9:52
ЛЕША Цитата(rosck @ 8.7.2019, 13:52) Как это у... 8.7.2019, 10:37
Гость_Алексей_* Замкнуть накоротко вторичку и померить реальный то... 8.7.2019, 9:24
gomed12 Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) При запус... 8.7.2019, 9:26
gomed12 ЦитатаПуск быстрый не более 2сек УБЗ пишет 1секунд... 8.7.2019, 10:27
rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 10:27) За 2 се... 8.7.2019, 12:41
gomed12 rosck ваша проблема, возможно не в гидромуфте, все... 8.7.2019, 16:52
rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 17:52) rosck в... 8.7.2019, 17:47
gomed12 Цитата(rosck @ 8.7.2019, 17:47) Я по долг... 8.7.2019, 20:42
rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 21:42) Еще раз... 8.7.2019, 21:08

gomed12 Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:02) Но нас ин... 8.7.2019, 21:17

rosck Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 22:17) Думаю, ... 8.7.2019, 21:36

gomed12 Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:36) Да хоть с... 8.7.2019, 22:17

eugevict Цитата(rosck @ 8.7.2019, 21:36) двигатель... 8.7.2019, 23:54
Valerapol Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 20:42) ...Еще ... 9.7.2019, 9:16
gomed12 Цитата(Valerapol @ 9.7.2019, 9:16) Даже з... 9.7.2019, 10:12
Valerapol Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 10:12) Пусковы... 9.7.2019, 10:24

gomed12 Цитата(Valerapol @ 9.7.2019, 10:24) Пуско... 9.7.2019, 12:16
rosck Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 10:12) Пусковы... 9.7.2019, 15:37
gomed12 Цитата(rosck @ 9.7.2019, 15:37) Это Ваше ... 9.7.2019, 15:47
rosck Цитата(gomed12 @ 9.7.2019, 16:47) Т.е. сч... 9.7.2019, 16:12
Roman D Цитата(rosck @ 9.7.2019, 16:12) Почему на... 9.7.2019, 18:02
rosck Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 18:02) "Н... 9.7.2019, 20:11
rosck Я такую муфту первый раз вижу. Двигатель запустили... 8.7.2019, 23:21
Roman D Да боже ж мой, пускают здоровенный моторчик с неи... 9.7.2019, 10:48
Roman D А я и не это отвечал
Вот Ваня Иванов и говорит с ... 9.7.2019, 20:29
rosck Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 21:29) А я и н... 9.7.2019, 20:52
Roman D Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:44) Я его не ... 9.7.2019, 20:53

rosck Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 20:53) Так Вы ... 9.7.2019, 20:58

Roman D Цитата(rosck @ 9.7.2019, 19:58) Пока я та... 9.7.2019, 21:39
eugevict Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:52) Контактор... 10.7.2019, 3:18
Roman D Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 3:18) надо р... 10.7.2019, 8:15
rosck Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 4:18) Так и ... 10.7.2019, 8:24
Roman D Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:24) Проблема ... 10.7.2019, 8:37
eugevict Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:24) В щиту ус... 10.7.2019, 11:53
Гость_Алексей_* Цитата(eugevict @ 10.7.2019, 11:53) Вот т... 11.7.2019, 9:55
eugevict Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.7.2019, 9:55)... 11.7.2019, 19:09
rosck Цитата(eugevict @ 11.7.2019, 20:09) Что у... 11.7.2019, 20:29
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 9.7.2019, 20:52) ...Сопрот... 10.7.2019, 11:17
Гость_NAA_* Скачать Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего п... 11.7.2019, 14:01
Гость_NAA_* Сибикин, Ю. Д.
Справочник молодого рабочего по экс... 11.7.2019, 14:17
eugevict Цитата(rosck @ 5.7.2019, 20:34) Со слов к... 11.7.2019, 22:40
rosck Цитата(eugevict @ 11.7.2019, 22:40) Извин... 11.7.2019, 23:01![]() ![]() ![]() |
|