сообщение 29.6.2019, 7:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2019
Пользователь №: 55852



Здравствуйте. Прошу не судить строго, нужен совет знающих людей. Хочу возле двери сделать рубильник отключающий электричество в квартире (за исключением неотключаемых линий типа холодильника). Ищу более-менее нормальный по дизайну и удобный для постоянного вкл/выкл выключатель нагрузки. Единственное что более-менее внятное нашел это рубильник Hager HAB306

Вопрос в следующем, могу ли я подключать фазу и ноль в этот трехполюсный выключатель? Или надо брать четырехполюсный выключатель Hager HAB406? И действительно ли есть необходимость размыкать как фазу так и ноль каждый раз выходя из дома?

P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 29.6.2019, 8:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3281
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 7:27) *
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.

можно установить контактор после выключателя .
Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия .
У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 14:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2019
Пользователь №: 55852



Всем ОГРОМНОЕ спасибо за быструю помощь и ответы! Контактор это именно то что мне нужно. Жаль что я раньше не знал об этой группе устройств, столько времени убил на анализ рынка выключателей нагрузки... icon_sad.gif

Цитата(moshkarow @ 29.6.2019, 7:36) *
...Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия .
У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ?
У меня квартира. Но имеются такие устройства как холодильник, морозильная камера, часы, сервер, видеонаблюдение и прочие устройства, которые должны работать 24/7

Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 8:37) *
И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру?
В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2019, 15:40
Сообщение #4





Гости






Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 14:46) *
...
В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат?

Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 17:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2019
Пользователь №: 55852



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 14:40) *
Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте.
50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. Например, поставить проточный водонагреватель мощностью 8-9 КВатт или электрокотел аналогичной мощности и на остальное уже ничего не остается.

Просьба к знатокам помочь еще с двумя вопросами:
  1. Мне необходимо через контактор размыкать как фазу так и землю? Или достаточно размыкать только фазу?
  2. Правильно ли я понимаю, что если я хочу чтобы при ПОДключенной линии напряжение на катушке контактора отсутствовало (т.е. контактор не потребляет ток), то мне фазу надо подключать к контакту НЗ контактора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2019, 17:38
Сообщение #6





Гости






Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 17:19) *
50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. ...

Да Вас об этом никто и не спрашивает! Есть нормы и прочее ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xenon.dev   Трехполюсный выключатель нагрузки (рубильник) в однофазной сети   29.6.2019, 7:27
- - moshkarow   Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 7:27) P.S. ...   29.6.2019, 8:36
|- - xenon.dev   Всем ОГРОМНОЕ спасибо за быструю помощь и ответы...   29.6.2019, 14:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 14:46) ... ...   29.6.2019, 15:40
|- - xenon.dev   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 14...   29.6.2019, 17:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 17:19) 50А ...   29.6.2019, 17:38
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 17...   30.6.2019, 10:00
||- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 30.6.2019, 14:00) Если по ...   30.6.2019, 10:11
|- - ЛЕША   Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 21:19) [*]М...   30.6.2019, 4:27
- - с2н5он   если у Вас одна фаза, смысл ставить 3-х фазный руб...   29.6.2019, 8:37
- - ЛЕША   Можно и модульный контактор поставить, вроде таког...   29.6.2019, 9:03
- - Tad   Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 6:27) P.S. ...   29.6.2019, 9:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 7:27) ... P...   29.6.2019, 9:37
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 9...   30.6.2019, 19:00
- - Из России   xenon.dev, Землю ненадо размыкать. Совсем ненадо. ...   29.6.2019, 17:50
- - moshkarow   RE: Трехполюсный выключатель нагрузки (рубильник) в однофазной сети   30.6.2019, 6:32
- - Олега   Надо же как-то обосновать. что АВ на 50А имеет пра...   30.6.2019, 10:28
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 30.6.2019, 4:27) Землю нель...   30.6.2019, 14:52
|- - moshkarow   Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2019, 14:52) Ув...   30.6.2019, 18:52
- - Олега   Речь как раз и щла "за это": Цитата(xeno...   30.6.2019, 22:28
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 30.6.2019, 22:28) Речь как...   1.7.2019, 4:00
- - xenon.dev   Всем огромная благодарность за ответы и советы и +...   1.7.2019, 2:22
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(xenon.dev @ 1.7.2019, 2:22) Конечн...   1.7.2019, 12:35
|- - xenon.dev   Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.7.2019, 11:35) ...   1.7.2019, 13:37
|- - шахтер   Цитата(xenon.dev @ 1.7.2019, 13:37) У мен...   1.7.2019, 15:57
- - moshkarow   не будет . Если речь идет о Hagere что выше . Кату...   1.7.2019, 21:25
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(moshkarow @ 1.7.2019, 21:25) обслу...   2.7.2019, 11:46
- - Гость_Nаа_*   проверьте напряжение . может -ниже нормы . Если ко...   2.7.2019, 12:47
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость_Nаа_* @ 2.7.2019, 12:47) Есл...   2.7.2019, 13:21
- - Олега   Цитата(moshkarow @ 1.7.2019, 21:25) обслу...   2.7.2019, 12:47
- - Гость_Naa_*   у модульного - катушка постоянного тока через диод...   2.7.2019, 12:50