Переучет в схеме трансформаторного включения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переучет в схеме трансформаторного включения |
3.6.2019, 22:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 |
Здравствуйте. В основном вся борьба идёт с недоучетом эл. энергии, а кто сталкивался с переучетом эл. энергии в счетчиках трансформаторного включения в каких случаях это явление наступает?
Буду признателен за ответы. |
|
|
![]() |
| Гость_Бетонщик_* |
28.6.2019, 9:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
...понял, что вторичная обмотка обладает малым сопротивлением, и что она замкнута. Поразмыслив и вспомнив закон Ома, решил, что раз она обладает малым сопротивлением, то и ток по ней потечёт малый, ибо I=U/R. ...Короче, как я понимаю, малый ток во вторичке достигается малым сопротивлением этой вторички (0.27 Ом). Интересно, если во вторичку ТТ воткнуть резистор, то ток на ней вырастет свыше положенных 5А?! Из всего этого потока мыслей, единственное верное - это последнее предложение! Закон Ома нужно трактовать так: Чем больше сопротивление цепи, тем меньше в ней ток при том же напряжении! Для ТТ нормальным режимом работы является режим короткого замыкания вторичной обмотки. При этом ток во вторичной обмотке будет равен её номинальному току 5 А или 1 А (в зависимости от типа ТТ).Но всё равно ничего не понимаю В отличие от обычных трансформаторов, ТТ считается перегруженным тогда, когда к его вторичной обмотке подключено большое сопротивление или не подключено ничего, т.е. когда вторичная обмотка разомкнута. В этом случае на вторичной обмотке значительно увеличивается напряжение, из-за чего может произойти пробой её изоляции. ...Малое напряжение достигается большим количеством обмоток во вторичке, т.е. малым коэфициентом трансформации... Вы всё перепутали. ТТ по сравнению с силовыми трансформаторами имеет очень большой коэффициент трансформации. Например, силовой трансформатор 10/0,4 кВ имеет коэффициент трансформации всего 25. Трансформатор тока, например, 300/5 имеет коэффициент трансформации 60. Но ТТ бывают на несколько тысяч Ампер первичного тока, которые имеют огромный коэффициент трансформации! Например 3000/5 имеет коэффициент трансформации 600. Но всё равно ничего не понимаю |
|
|
nbrc100 Переучет в схеме трансформаторного включения 3.6.2019, 22:48
с2н5он -межвитковое
-неисправность счётчика 3.6.2019, 23:04
nbrc100 Цитата(с2н5он @ 3.6.2019, 23:04) -межвитк... 9.6.2019, 13:08
с2н5он Цитата(nbrc100 @ 9.6.2019, 13:08) во втор... 9.6.2019, 14:46
rosck Цитата(nbrc100 @ 9.6.2019, 14:08) Нет дру... 10.6.2019, 8:44
nbrc100 \Цитата(rosck @ 10.6.2019, 8:44) Тог... 13.6.2019, 23:23
ЛЕША Цитата(nbrc100 @ 14.6.2019, 3:23) Счетчик... 14.6.2019, 4:29
rosck Цитата(nbrc100 @ 13.6.2019, 23:23) ... 14.6.2019, 14:30
Valerapol - не правильное определение расчетного коэффициент... 3.6.2019, 23:17
S-cream -не одновременная и некорректная подача показаний ... 4.6.2019, 0:01
Гость - неправильно выбраны трансформаторы. 4.6.2019, 10:33
ЛЕША А это какие?
Цитата(с2н5он @ 4.6.2019, 3... 9.6.2019, 13:15
Roman D За правильность включения измерительных трансформа... 9.6.2019, 13:29
slavapril А кто и как насчитывает? Может, совсем не на тот к... 9.6.2019, 13:48
gomed12 Может быть обмотки ТТ встречно включены, проверить... 13.6.2019, 23:43
nbrc100 Цитата(gomed12 @ 13.6.2019, 23:43) Может ... 14.6.2019, 20:17
Valerapol Цитата(nbrc100 @ 14.6.2019, 20:17) ...Гол... 17.6.2019, 8:35
gomed12 Цитата(nbrc100 @ 14.6.2019, 20:17) Вы име... 20.6.2019, 8:49
Roman D Если погадать на кофейной гуще, возможна ли перегр... 17.6.2019, 17:50
nbrc100 Цитата(Roman D @ 17.6.2019, 17:50) Если п... 19.6.2019, 1:08
Roman D Цитата(nbrc100 @ 19.6.2019, 0:08) У нас в... 19.6.2019, 9:02
nbrc100 Так все таки, возможно такое подключение ТТ к счет... 19.6.2019, 21:28
НИР Если неправильно соединить вторичные цепи может.
П... 20.6.2019, 8:33
Rezo Цитата(nbrc100)....возможно такое подключение ТТ к... 20.6.2019, 11:45
НИР Цитата(Rezo @ 20.6.2019, 13:45) Нет!
... 20.6.2019, 12:54
Rezo Цитата(НИР)ююююдля интереса сейчас решили проверит... 20.6.2019, 18:04
НИР Во вложении схема когда из-за неправильного подклю... 21.6.2019, 7:02
Rezo Цитата(НИР).....схема когда из-за неправильного по... 21.6.2019, 10:55
НИР Переучет есть.
Такая схема подключения ТТ не абрак... 21.6.2019, 11:16
Rezo Цитата(НИР)Такая схема подключения ТТ.....широко и... 21.6.2019, 17:12
nbrc100 Спасибо друзья за диспот, от части кое что проясня... 21.6.2019, 23:01
Roman D Видите ли, коллеги, многим из нас пришлось работат... 22.6.2019, 6:46
nbrc100 Благодарю за танцы с бубном! И духам от меня п... 23.6.2019, 17:21
Rezo Цитата(nbrc100)....пойду проверять его схему подкл... 23.6.2019, 22:25
nbrc100 Цитата(Rezo @ 23.6.2019, 22:25) После про... 1.7.2019, 23:04
Roman D Цитата(nbrc100 @ 1.7.2019, 22:04) Показан... 2.7.2019, 6:45
IroNick_nv Подскажите, пожалуйста, вопрос не в тему, но как н... 25.6.2019, 21:36
rosck Цитата(IroNick_nv @ 25.6.2019, 22:36) Под... 25.6.2019, 22:01
Roman D Цитата(IroNick_nv @ 25.6.2019, 21:36) под... 26.6.2019, 0:09
IroNick_nv Roman D, rosck, я ничего не понял =)
Что понял, чт... 27.6.2019, 20:17
Roman D Цитата(IroNick_nv @ 27.6.2019, 20:17) Rom... 28.6.2019, 11:30
rosck У вас неправильные представления о работе ТТ. Объя... 28.6.2019, 6:42
Valerapol Цитата(Бетонщик @ 28.6.2019, 9:48) Из все... 29.6.2019, 21:52
Rezo Цитата(nbrc100)все оказалось в порядке (подключени... 2.7.2019, 12:45
nbrc100 Цитата(Rezo @ 2.7.2019, 12:45) Ничего дру... 3.7.2019, 21:37
Roman D Цитата(nbrc100 @ 3.7.2019, 20:37) возможн... 3.7.2019, 22:04![]() ![]() ![]() |
|