Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
22.6.2019, 13:14
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
День добрый!
Давненько не появлялся, вопрос вот в чём. Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно. От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого). Долблю по этому поводу проектировщиков, с огромным намеком перевыпустить проект с тремя отдельными нитками к этим щиткам, благо коэф. совместной прокладки позволяет это сделать в лотке, и о чудо, спустя две недели от них приходит решение. ОРЕХИ НА ЭТОТ КАБЕЛЬ, В ЛОТКЕ Пабам!!! Теперь вопросы к Вам. 1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь. 2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит. 3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи? |
|
|
![]() |
22.6.2019, 13:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Но, можно пободаться и в сторону защит.
От орехов предполагается отходящий кабель меньшего сечения, чем стояк. Если есть целая трасса, то этот кабель надо защищать автоматом в точке ответвления, не только у потребителя. Ну а автоматы на лоток не поставишь. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19). 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников — в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. -------------------- |
|
|
___VITOS___ Стояк с орехами 22.6.2019, 13:14
S-cream 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и ... 22.6.2019, 13:38
___VITOS___ Спасибо, но.
Какие бы сжимы не применить, изоляция... 22.6.2019, 13:45
Shturman1 ИМХО лоток это кабеленесущая конструкция предназна... 22.6.2019, 14:09
___VITOS___ А какое решение можно использовать для ответвления... 22.6.2019, 14:13
Костян челябинский Выскажу ИМХО. Для ответвления орехами нужно снять ... 22.6.2019, 14:44
Олега Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 14... 22.6.2019, 15:32
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 14... 22.6.2019, 19:24
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2019, 19... 22.6.2019, 19:56
___VITOS___ Костян челябинский
Увы, в случае с этими ребятами,... 22.6.2019, 15:21
Ixtim Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) 1.... 22.6.2019, 15:41
-Mike- Может предложить проектировщикам свой вариант: каб... 22.6.2019, 16:13
Гость сочувствующий Ну снимется общая оболочка, сопротивление изоляции... 22.6.2019, 16:34
Костян челябинский Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то не... 22.6.2019, 17:03
Олега Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 17... 22.6.2019, 19:19
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 17... 22.6.2019, 19:28
электроник1 выложи проект. попробую отрицательную рецензию нап... 22.6.2019, 19:08
___VITOS___ Были предложения отводные боксы с рубильниками на ... 22.6.2019, 20:09
Гость сочувствующий Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) ..... 22.6.2019, 20:23
Vitos Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы)... 22.6.2019, 20:54
Гость сочувствующий Цитата(Vitos @ 22.6.2019, 20:54) Это ты з... 22.6.2019, 21:44
moshkarow Цитата(Vitos @ 22.6.2019, 20:54) Это ты з... 23.6.2019, 9:57
___VITOS___ Цитата(moshkarow @ 23.6.2019, 9:57) блок ... 23.6.2019, 11:44
Гость сочувствующий Цитата(___VITOS___ @ 23.6.2019, 11:44) ..... 23.6.2019, 12:20
Олега Цитата(___VITOS___ @ 23.6.2019, 11:44) ..... 23.6.2019, 12:33
___VITOS___ Цитата(Олега @ 23.6.2019, 12:33) Приводил... 2.7.2019, 18:57
Олега Цитата(___VITOS___ @ 2.7.2019, 18:57) Так... 2.7.2019, 22:35
___VITOS___ Цитата(Олега @ 2.7.2019, 22:35) Это тебе ... 3.7.2019, 19:50
Ваня Иванов Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) ..... 23.6.2019, 12:21
___VITOS___ Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2019, 12:21) Ув... 23.6.2019, 14:18
ЛЕША Цитата(___VITOS___ @ 23.6.2019, 18:18) По... 23.6.2019, 14:28
___VITOS___ Цитата(ЛЕША @ 23.6.2019, 14:28) Ну да. Вм... 23.6.2019, 14:33
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 23.6.2019, 12:33) Приводил... 23.6.2019, 12:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2019, 12:46) Эт... 23.6.2019, 15:54
moshkarow Цитата(Олега @ 23.6.2019, 15:54) Только г... 24.6.2019, 8:12
Олега Как выглядят подобные изделия - мы в курсе.
Цитат... 24.6.2019, 8:28
Pantryk Что страшного в снятии изоляции. Если ее нет, то и... 27.6.2019, 15:54
Roman D ABB SNK от 4 до 95 квадратов. Проходные, с размыка... 2.7.2019, 23:51
Олега "Все это, конечно, так, все это верно, да... ... 3.7.2019, 0:55
Roman D Цитата(Олега @ 3.7.2019, 0:55) "Все ... 3.7.2019, 7:19
Олега
Цитата(Roman D @ 3.7.2019, 7:19) .. наше... 3.7.2019, 8:49
Roman D Цитата(Олега @ 3.7.2019, 7:49) пора завяз... 3.7.2019, 9:22
Олега Цитата(Roman D @ 3.7.2019, 9:22) .. слово... 3.7.2019, 11:47
-Mike- Хотел напомнить ещё раз про вариант прокалывающих ... 3.7.2019, 17:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:50 |
|
|
|
|