14.4.2008, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
до какой мощности и напряжения разрешается защищать трансформатор предохранителем?
трансформатор 6/0,4 кВ 60 кВА. можно ли подключить через предохранитель. Никак не могу вспомнить где это прописано.Подскажите кто помнит |
|
|
![]() |
21.4.2008, 13:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7978 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тем не менее, могу утвердить с большой долей вероятности, что эти предохранители (на рис. правые два) отношения к к.з. и этой ячейке не имеют.
Там, где они стоят К.З. не было, ни следов металла на корпусе (краска заводская), ни отгоревших частей пинцетов (внутренних между предохранителями) не видно. Могу подкинуть еще одно предположение. Предохранители восстановленные, большое внутреннее давление паров расплавленной меди, разорвало левый корпус. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
zorg до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? 14.4.2008, 16:20
ВладимирР Посмотрите эту ссылку (на стр. 35). Правда там ре... 15.4.2008, 12:41
zorg да я вот тоже думал что найду это в пуях.однако не... 15.4.2008, 15:45
Слава Цитата3, 6, 10, 35 кВ, соответственно 400, 300, 20... 15.4.2008, 20:16
ВладимирР Цитата(Слава @ 15.4.2008, 19:16) ... 16, ... 15.4.2008, 21:13
Слава Ставил на мачтовые КТП 6,10 и 16 А. А больше у мен... 17.4.2008, 22:14
zorg Цитата(Слава @ 17.4.2008, 22:14) Ставил н... 18.4.2008, 8:49
Слава Цитатаречь идет о трансформаторах 10/0,4 кВ.
На ст... 18.4.2008, 21:24
Uran Цитата(Слава @ 18.4.2008, 22:24) На сторо... 25.4.2008, 16:17
ВладимирР Предохранители у вас стоят на 10кВ или же вы стави... 18.4.2008, 23:11
Слава Цитатапредохранители 10 кВ
Цитатав дождь и грозу н... 19.4.2008, 22:14
ВладимирР Цитата(Слава @ 19.4.2008, 22:14) На верхн... 20.4.2008, 1:19
Слава Цитата«В случае металлического замыкания на землю ... 20.4.2008, 21:55
gomed12 Слава, смею предположить, что идет перегрев в конт... 20.4.2008, 22:32
Слава При перегреве латунь держателей губок бы потемнела... 20.4.2008, 22:54
ВладимирР Давайте смоделируем ситуацию, допустим у вас на ли... 21.4.2008, 1:37
ВладимирР Цитата(gomed12 @ 21.4.2008, 12:19) Предох... 21.4.2008, 15:40
gomed12 Цитатано надо установить причину КЗ, чтобы знать с... 21.4.2008, 19:35
Слава На снимке восстановленные в лаборатории электросет... 21.4.2008, 21:55
Слава Потребитель один.
Подключение - подземная кабельна... 26.4.2008, 0:12
AlexPetrov Цитата... и дугу больше клонит на левую сторону
Аг... 26.4.2008, 12:26
ВладимирР Просто на этой фазе (на вл 10кВ) нужно проверить и... 26.4.2008, 12:37
Гость ЦитатаПрошу помощи.
Периодически раз в квартал (... 26.4.2008, 19:45![]() ![]() ![]() |
|