до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? |
14.4.2008, 16:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
до какой мощности и напряжения разрешается защищать трансформатор предохранителем?
трансформатор 6/0,4 кВ 60 кВА. можно ли подключить через предохранитель. Никак не могу вспомнить где это прописано.Подскажите кто помнит |
|
|
![]() |
20.4.2008, 1:19
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
На верхних головках предохранителей видимые места плавления, а на губках следов плавления нет! Судя по оплавлениях на верхних колпачках можно сделать вывод, что на дверцах шкафа 10 кВ изнутри, тоже есть следы, как погуляла дуга? Вот вопрос, почему возникла дуга, может быть между дверкой и верхними колпачками предохранителей меньше допустимого расстояние в свету. Аварии проходят как правило в сырую погоду, но в дождь и грозу небыло ни разу. Смею предположить, что происходит перекрытие между дверцей и предохранителями, вследствие ионизации воздуха при повышенной влажности и расстояние до двери может играть свою роль. Но это только предположение! Больше бы фактов, чтобы понять природу этого полтергейста! Вот еще некоторые сведения из книги, которые касаются сетей с изолированной нейтралью http://www.biblem.narod.ru/knigi/elektroob...ciy_1987_1.djvu стр. 28-32: «В случае металлического замыкания на землю в одной точке напряжения неповрежденных фаз относительно земли возрастают в раз и становятся равными междуфазному напряжению. Например, при замыкании на землю фазы А поверхность земли в точке повреждения приобретает потенциал этой фазы, а напряжения фаз В и С относительно земли становятся соответственно равными междуфазным напряжениям.» «При определенных условиях в месте замыкания на землю может возникать так называемая перемежающаяся дуга, т.е. дуга, которая периодически гаснет и зажигается вновь. Перемежающаяся дуга сопровождается возникновением перенапряжений на фазах относительно земли, которые могут достигать 3,5 Uф . Эти перенапряжения распространяются на всю электрически связанную сеть, в результате чего возможны пробои изоляции и образование КЗ в частях установки с ослабленной изоляцией.» Т.е. можно предположить, что такое явление у вас имеет место. На ВЛ 10 кВ происходит пробой изоляции на одной из опор и понеслось напряжение искать слабое место. Сообщение отредактировал ВладимирР - 20.4.2008, 1:22 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
zorg до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? 14.4.2008, 16:20
ВладимирР Посмотрите эту ссылку (на стр. 35). Правда там ре... 15.4.2008, 12:41
zorg да я вот тоже думал что найду это в пуях.однако не... 15.4.2008, 15:45
Слава Цитата3, 6, 10, 35 кВ, соответственно 400, 300, 20... 15.4.2008, 20:16
ВладимирР Цитата(Слава @ 15.4.2008, 19:16) ... 16, ... 15.4.2008, 21:13
Слава Ставил на мачтовые КТП 6,10 и 16 А. А больше у мен... 17.4.2008, 22:14
zorg Цитата(Слава @ 17.4.2008, 22:14) Ставил н... 18.4.2008, 8:49
Слава Цитатаречь идет о трансформаторах 10/0,4 кВ.
На ст... 18.4.2008, 21:24
Uran Цитата(Слава @ 18.4.2008, 22:24) На сторо... 25.4.2008, 16:17
ВладимирР Предохранители у вас стоят на 10кВ или же вы стави... 18.4.2008, 23:11
Слава Цитатапредохранители 10 кВ
Цитатав дождь и грозу н... 19.4.2008, 22:14
Слава Цитата«В случае металлического замыкания на землю ... 20.4.2008, 21:55
gomed12 Слава, смею предположить, что идет перегрев в конт... 20.4.2008, 22:32
Слава При перегреве латунь держателей губок бы потемнела... 20.4.2008, 22:54
ВладимирР Давайте смоделируем ситуацию, допустим у вас на ли... 21.4.2008, 1:37
gomed12 Тем не менее, могу утвердить с большой долей вероя... 21.4.2008, 13:19
ВладимирР Цитата(gomed12 @ 21.4.2008, 12:19) Предох... 21.4.2008, 15:40
gomed12 Цитатано надо установить причину КЗ, чтобы знать с... 21.4.2008, 19:35
Слава На снимке восстановленные в лаборатории электросет... 21.4.2008, 21:55
Слава Потребитель один.
Подключение - подземная кабельна... 26.4.2008, 0:12
AlexPetrov Цитата... и дугу больше клонит на левую сторону
Аг... 26.4.2008, 12:26
ВладимирР Просто на этой фазе (на вл 10кВ) нужно проверить и... 26.4.2008, 12:37
Гость ЦитатаПрошу помощи.
Периодически раз в квартал (... 26.4.2008, 19:45![]() ![]() ![]() |
|