Ответвительная коробка для кабеля большого сечения? , Порекомендуйте техническое решение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответвительная коробка для кабеля большого сечения? , Порекомендуйте техническое решение? |
16.5.2019, 13:49
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго времени суток, подскажите кто имел дело с следующей задачей:
Нужно запитать 10 шкафов мощностью 1кВт на проход по периметру объекта, периметр 1,5 км, одним кабелем сечением 5х50мм кв - бронированный прокладывается в земле. Шкафы на ограждении установлены, и в них не предусмотрен ввод для кабеля такого сечения, и ввод у них однофазный. У меня мысль - повесить рядом с каждым шкафом ещё шкаф с 1ф автоматом для ответвления питания из земли на шкафы периметра. Может есть более компактное решение по ответвлению? - ответвительные муфты на меньшее сечение например? ранее такие не приходилось использовать. https://www.websor.ru/muftej_4pto-1.html Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 16.5.2019, 13:51 |
|
|
![]() |
18.5.2019, 16:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нужно согласиться, рассматривая проблему частично не возможно давать квалифицированный совет. Что за щиты, установленные через 150 м, ТС не делится информацией. Лучше рассматривать задачу комплексно.
Отпайки от кабеля в земле нехорошо, не зная характера и ответственности нагрузки. Лучше завести все 5 жил в щит, распределение и защиту организовать будет легче. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.5.2019, 9:07
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Нужно согласиться, рассматривая проблему частично не возможно давать квалифицированный совет. Что за щиты, установленные через 150 м, ТС не делится информацией. Лучше рассматривать задачу комплексно. Отпайки от кабеля в земле нехорошо, не зная характера и ответственности нагрузки. Лучше завести все 5 жил в щит, распределение и защиту организовать будет легче. Это получится 10 шкафов через 150м с габаритами нем менее 600х800х250мм, к каждому из земли по два бронированных кабеля выводить, дополнительно защищать, зимой в тех краях снег под 1,5 м выпадает и шкафы будут все в снегу. Фотографию не удалось прикрепить где у таких смонтированных шкафов уже дно отваливается, землю пучит и кабель вместе с землей гуляет вверх-вниз. Нужно какие то дополнительные меры применять чтобы кабель не гулял. С другой стороны если более тонкий кабель из земли выводить, можно небольшую петлю сделать, чтобы кабель не порвался при морозных пучениях грунта. Поскольку на практике не сталкивался незнаю как лучше сделать. Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 20.5.2019, 9:16 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.5.2019, 9:56
Сообщение
#4
|
|
Гости |
... землю пучит и кабель вместе с землей гуляет вверх-вниз. Нужно какие то дополнительные меры применять чтобы кабель не гулял. С другой стороны если более тонкий кабель из земли выводить, можно небольшую петлю сделать, чтобы кабель не порвался при морозных пучениях грунта. ... А что мешает по такому же принципу кабельную петлю так же сделать? Между землёй и ящиком выполнить своеобразный S-образный компенсатор между землёй и днищем ящика. Что мешает это сделать, если повесить ящик чуть выше 1,5 метра от уровня земли? О сальниках. Использовали в подобных случаях мягкие сальники: по центру сальника вырезали отверстие по диаметру кабеля и разрезали сальник по радиусу. Одевали сальник, ставили его на место. Кабель к ящику крепили металлическим хомутом с подкладкой, а сальник дополнительно герметизировали герметиком. Не хотите возиться - сделайте как советовали выше, разрезать и использовать соединители. Если кабель не разрезать, придётся повозиться при монтаже, потом при эксплуатации возни меньше. Ну а окончательное решение за Вами, наше - посоветовать и подсказать. |
|
|
20.5.2019, 10:44
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
А что мешает по такому же принципу кабельную петлю так же сделать? Между землёй и ящиком выполнить своеобразный S-образный компенсатор между землёй и днищем ящика. Что мешает это сделать, если повесить ящик чуть выше 1,5 метра от уровня земли? О сальниках. Использовали в подобных случаях мягкие сальники: по центру сальника вырезали отверстие по диаметру кабеля и разрезали сальник по радиусу. Одевали сальник, ставили его на место. Кабель к ящику крепили металлическим хомутом с подкладкой, а сальник дополнительно герметизировали герметиком. Не хотите возиться - сделайте как советовали выше, разрезать и использовать соединители. Если кабель не разрезать, придётся повозиться при монтаже, потом при эксплуатации возни меньше. Ну а окончательное решение за Вами, наше - посоветовать и подсказать. Просто бронированные кабели 5х50 хуже гнутся, не порвет ли шкаф при пучении грунта? Для доп. защиты кабеля при выходе из земли до шкафа может ПНД-трубы применить? С точки зрения эксплуатации какой вариант предпочтительнее? |
|
|
20.5.2019, 17:54
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Просто бронированные кабели 5х50 хуже гнутся, не порвет ли шкаф при пучении грунта? В трубах со дна траншеи до щитка. В щитке кабели не крепите, сальники не зажимайте. "Компенсаторы" - проводники разделанного после ввода кабеля. Клеммники и АВ в самой верхней части щита ставьте.Для доп. защиты кабеля при выходе из земли до шкафа может ПНД-трубы применить? |
|
|
Dimich-krutan Ответвительная коробка для кабеля большого сечения? 16.5.2019, 13:49
Гость сочувствующий Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 13... 16.5.2019, 14:45
Dimich-krutan Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2019, 14... 16.5.2019, 15:00
rosck Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 15... 16.5.2019, 18:23

Олега Цитата(rosck @ 16.5.2019, 18:23) Так если... 16.5.2019, 23:24
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 15... 16.5.2019, 20:08
Dimich-krutan Кто нибудь на практике эксплуатировал такие муфты?... 16.5.2019, 17:05
S-cream Ставили. А шо ей будет-то, если она компаундом зал... 16.5.2019, 17:29
gomed12 Немного иное предложение.
Для замкнутого периметра... 16.5.2019, 20:47
Dimich-krutan Мне больше нравится решение с применением ответвит... 17.5.2019, 8:42
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 8... 17.5.2019, 9:42
Dimich-krutan Цитата(Олега @ 17.5.2019, 9:42) Так надо ... 17.5.2019, 18:04
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 18... 17.5.2019, 18:38
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 18... 17.5.2019, 22:01
ЛЕША Соглашусь с Олега.
Отдельный шкафчик, два ввода ч... 17.5.2019, 11:40
S-cream У мну на нынешней работе организованно все прямо в... 17.5.2019, 21:28
Олега Цитата(S-cream @ 17.5.2019, 21:28) У... 17.5.2019, 23:30
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.5.2019, 23:30) Господа,... 18.5.2019, 6:28
Олега Цитата(Олега @ 17.5.2019, 23:30) *
Господа,.. по-м... 18.5.2019, 6:59
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 18.5.2019, 6:59) Цитата(Ол... 18.5.2019, 7:29
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 18.5.2019, 7... 18.5.2019, 8:37
Гость сочувствующий Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 10... 20.5.2019, 11:29
gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 10... 20.5.2019, 14:26

Dimich-krutan Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 14:26) Что ме... 20.5.2019, 15:41


gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 15... 20.5.2019, 21:41


Олега Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 21:41) С учет... 21.5.2019, 9:05


Dimich-krutan Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 21:41) С учет... 21.5.2019, 9:07


gomed12 Цитата(Dimich-krutan @ 21.5.2019, 9... 22.5.2019, 9:14

Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 14:26) Что ме... 20.5.2019, 15:54

Dimich-krutan Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2019, 15... 20.5.2019, 16:38
Олега Можно магистраль и опрессовкой гильзами соединить. 22.5.2019, 10:33
АлексСПб Ответвление на 1 кВт (? 2,5 мм2) если не обслужива... 23.5.2019, 16:48
gomed12 Пучение грунта это страшная сила, переломает подзе... 23.5.2019, 19:52
Dimich-krutan Цитата(gomed12 @ 23.5.2019, 19:52) Пучени... 24.5.2019, 9:04
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 24.5.2019, 9... 24.5.2019, 13:25
gomed12 Возможно, я один из тех кому непосредственно пришл... 24.5.2019, 20:44
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) Возмож... 24.5.2019, 22:04
gomed12 Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2019, 22... 24.5.2019, 22:39
Олега Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 22:39) Возмож... 25.5.2019, 9:30
Олега Цитата(gomed12 @ 23.5.2019, 19:52) Пучени... 25.5.2019, 11:06
gomed12 Пополнить и расширить свои теоретические знания в ... 25.5.2019, 11:12
Олега Цитата(gomed12 @ 25.5.2019, 11:12) Пополн... 25.5.2019, 11:28
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2019, 22... 25.5.2019, 13:46
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2019, 13:46) ..... 25.5.2019, 14:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2019, 13:46) ..... 25.5.2019, 14:57
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 25.5.2019, 14:57) И при эт... 26.5.2019, 13:09
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 13:09) Эт... 26.5.2019, 13:44
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 26.5.2019, 13:44) ...Ты хо... 26.5.2019, 18:35
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:35) А ... 26.5.2019, 23:44
Олега Цитата(gomed12 @ 26.5.2019, 23:44) Это во... 27.5.2019, 11:20
Aleksandrspb Тема светится а вроде всё -сказанно? Траншею пошир... 26.5.2019, 21:26
gomed12 ПУЭ.
2.3.31. При сооружении кабельных линий в райо... 26.5.2019, 22:00
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:35) PS... 27.5.2019, 9:58
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 27.5.2019, 11:20) ...Ваня ... 27.5.2019, 14:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 27.5.2019, 14:57) 1.... 27.5.2019, 15:58
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 27.5.2019, 15:58) 1. Нет п... 27.5.2019, 16:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 27.5.2019, 16:23) Не... 27.5.2019, 16:54
Ваня Иванов Внесу уточнение:Цитата(Ваня Иванов @ 27.5.201... 27.5.2019, 20:18
Олега Твоя "поправка" к #61 не вяжется с #60, ... 27.5.2019, 21:15
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 27.5.2019, 21:15) ...Понят... 28.5.2019, 14:30
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 14:30) Во... 28.5.2019, 19:59
Valerapol Коллеги, а может не будем опускаться до взаимных о... 29.5.2019, 8:44
Олега Цитата(Valerapol @ 29.5.2019, 8:44) Колле... 29.5.2019, 9:39
Valerapol Я скажу, что каждый в праве выражать свое мнение т... 29.5.2019, 10:08
Олега Цитата(Valerapol @ 29.5.2019, 10:08) ТС у... 29.5.2019, 10:37
Valerapol Цитата(Олега @ 29.5.2019, 10:37) ТС имеет... 29.5.2019, 10:47
Гость сочувствующий Цитата(Valerapol @ 29.5.2019, 10:47) ... ... 29.5.2019, 11:09
gomed12 Кстати неизвестны некоторые сведения:
1. Почему им... 29.5.2019, 11:41
Олега Думаю, ни кто не узнает ни мотивов, ни квалификаци... 29.5.2019, 12:43
Олега У ТС есть законная возможность выполнить ТЗ вопрек... 29.5.2019, 16:53
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 29.5.2019, 16:53) ...вопре... 29.5.2019, 19:52
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 19:52) Пу... 30.5.2019, 3:30
Ваня Иванов Нашему Олега долго не спалось, всё мучил вопрос (с... 30.5.2019, 11:51
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 30.5.2019, 11:51) ..... 30.5.2019, 16:03
Олега Я смотрю, кроме как глупости пропитюкивать (типа о... 30.5.2019, 13:30
Олега Все понятно, раз аргументировать нечем - осталось ... 30.5.2019, 14:34
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2019, 16... 30.5.2019, 16:58
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 30.5.2019, 16:58) ..... 30.5.2019, 17:27
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2019, 17... 31.5.2019, 7:54
Ваня Иванов Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2019, 17... 30.5.2019, 17:46
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 30.5.2019, 17:46) В ... 30.5.2019, 18:21
gomed12 Кстати, я считал всегда расшифровывают НТД как нау... 31.5.2019, 9:18
Олега Цитата(gomed12 @ 31.5.2019, 9:18) Кстати,... 31.5.2019, 10:37
электроник1 а у меня в голову пришло завести этот кабель в каж... 1.6.2019, 9:45
Гость сочувствующий Цитата(электроник1 @ 1.6.2019, 9:45) а у ... 1.6.2019, 9:55
электроник1 Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2019, 9... 2.6.2019, 20:51
Олега Цитата(электроник1 @ 2.6.2019, 20:51) ..з... 3.6.2019, 0:25
Олега Цитата(электроник1 @ 1.6.2019, 9:45) муфт... 1.6.2019, 10:18![]() ![]() ![]() |
|