Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Всех приветствую.
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А. Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А? Сообщение отредактировал adp - 16.5.2019, 11:54 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Бетонщик_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...и тогда сгорит УЗО. При кратковременном превышении номинального тока УЗО оно не должно сразу же сгореть (см. выше другие характеристики УЗО)! При подключении к УЗО нескольких автоматов необходимо учитывать коэффициент спроса, который в большинстве случаев меньше 1 (в доме или квартире никогда не включают сразу все электроприборы, а только часть из них). Например, если к УЗО с номиналом 16 А подключены 3 автомата по 10 А с коэффициентом спроса каждого электроприёмника не более 0,5, то суммарный ток нагрузки никогда не превысит: 3 х 10 х 0,5 = 15 А. Вот об этом я и хотел напомнить нашему ТС. Но если есть желание перестраховаться, то можно выбрать УЗО и по сумме номинальных токов всех подключенных к нему автоматов... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |