Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Освещение в зоне обвалования

Teejay
сообщение 14.5.2019, 9:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Емкости находятся в зоне обвалования, требуется осветить приборы КИП.
По правилам читаю, что освещение выполняется прожекторными мачтами.
Можно ли делать какое то освещение у приборов?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 14.5.2019, 9:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 9:34) *
.. приборы КИП.. По правилам читаю, что освещение выполняется прожекторными мачтами.
Там прям так и написано: приборы КИП освещаются с мачты ? или мачты все же для емкостей ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 14.5.2019, 9:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Олега @ 14.5.2019, 11:45) *
Там прям так и написано: приборы КИП освещаются с мачты ? или мачты все же для емкостей ?

2.5.35. Общее освещение резервуарных парков должно осуществляться прожекторами. Прожекторные мачты
устанавливаются на расстоянии не менее 10 м от резервуаров, но во всех случаях вне обвалования или
ограждающих стен.

Вот как написано в этих правилах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 9:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 9:48) *
2.5.35. Общее освещение резервуарных парков должно осуществляться прожекторами. ...

Вы в курсе, что кроме общего освещения существует местное? Вот и делайте его для приборов. В целях безопасности можно использовать СНН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 14.5.2019, 10:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 11:59) *
Вы в курсе, что кроме общего освещения существует местное? Вот и делайте его для приборов. В целях безопасности можно использовать СНН.

Понимаю, просто не могу про этой ни где найти. Старые, проектировщики мне говорят, что мы не делали)
А что такое СНН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 12:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 10:12) *
Понимаю, просто не могу про этой ни где найти. Старые, проектировщики мне говорят, что мы не делали)
А что такое СНН?

СНН - сверхнизкое напряжение, ниже 50 В переменного тока и ниже 120 В постоянного тока. Применяется в целях электробезопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 14.5.2019, 12:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 14:25) *
СНН - сверхнизкое напряжение, ниже 50 В переменного тока и ниже 120 В постоянного тока. Применяется в целях электробезопасности.

Можно конечно, что угодно сделать, но надо на что то ссылатсья, на какие то правила
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 12:31
Сообщение #8





Гости






Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 12:27) *
Можно конечно, что угодно сделать, но надо на что то ссылатсья, на какие то правила

Вы ПУЭ читаете? ПУЭ7, "6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 14.5.2019, 12:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2019, 14:31) *
Вы ПУЭ читаете? ПУЭ7, "6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения."

При чем тут пуэ? Если было бы можно мой ответ найти на этот вопрос в пуэ, я бы его не задавал.
Есть фнип об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (с изменениями на 15 января 2018 года). В нем есть пункты про общее освещение и временное, мой вопрос был про местное освещение. Можно ли поставить взрывозащищенные светильники в зоне обвалования у резервуара, где стоят будут приборы КИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 12:47
Сообщение #10





Гости






Цитата(Teejay @ 14.5.2019, 12:40) *
...
Можно ли поставить взрывозащищенные светильники в зоне обвалования у резервуара, где стоят будут приборы КИП.

Да ставьте, кто ж вам не даёт?
Вернуться в начало страницы