Здравствуйте!
Зашел ум за разум. Есть помещение распределительного устройства 6кВ. В нем кроме шкафов РУ6кВ также есть шкаф системы пожаротушения, вентустановка напряжением 0,4кВ и серверный шкаф. Должны ли члены бригады, допускающейся на обслуживание вентсистемы или сервера, иметь группу по ЭБ выше 1000 В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ixtim
сообщение 7.4.2019, 13:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Игорь_* @ 7.4.2019, 12:31) *
...Должны ли члены бригады, допускающейся на обслуживание вентсистемы или сервера, иметь группу по ЭБ выше 1000 В?

Если электроустановка выше 1000 В имеет ограждения токоведущих частей, исключающие случайные приближения и прикосновения, то группа выше 1000 В не требуется.


--------------------