Всем здравия. Подскажите как правильно сделать обвязку узла учёта ( медью). Входная мощность 30кВт,3ф, 6 часов в сутки установка будет работать на полную мощность, то есть 1час/30кВт. 25СИП (алюминий) вводим во водной автомат (63А), ( вводной автомат ( провод медь, марка -?, сечение-?) счётчик ( провод медь, марка -?, сечение -? ) отводящий автомат 63А и дальше 16СИП(алюминий).
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
провод НВ-1000(можно ПВ3, ПВ1 если нравится моножила) 6 - 8 кв.мм. "Отводящий автомат" абсолютно лишний. Я бы, если уж пускать СИП во внутрь щита, то не запихивал его в автоматы, а остановил его на входе в щит винтовыми зажимами типа ЗНИ.