			  19.2.2019, 10:54
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2019 Пользователь №: 55316  | 
       
			
			 
				Добрый день! При регистрации электротехнической лаборатории в РТН, инспектор отказал в регистрации ЭТЛ сославшись на то что предоставленный пакет документов не соответствует ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, Попадает ли электротехническая лаборатория по данный ГОСТ? Наша ЭТЛ услуги сторонним организациям не оказывает, испытания и измерения выполняем только для своего предприятия с выдачей протокола,
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал antonio20091984 - 19.2.2019, 11:01  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  19.2.2019, 11:10
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2019 Пользователь №: 55316  | 
       
			
			 
				Цитирую из замечаний инспектора РТН, 
			
			
					
		1. В части методик по испытаниям и измерениям не отражено, на основании каких национальных (международных) стандартов они составлены, что является нарушением п.5.4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009; 2. В положении о электртехнической лаборатории указано, что начальник электролаборатории непосредственно находится в подчинении главного энергетика, что является нарушением п.4.1.4 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009; 3. В предоставленном экземпляре руководства по качеству ЭТЛ, не отрражены требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  19.2.2019, 16:40
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55205  | 
       
			
			 Цитирую из замечаний инспектора РТН, 1. В части методик по испытаниям и измерениям не отражено, на основании каких национальных (международных) стандартов они составлены, что является нарушением п.5.4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009; 2. В положении о электртехнической лаборатории указано, что начальник электролаборатории непосредственно находится в подчинении главного энергетика, что является нарушением п.4.1.4 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009; 3. В предоставленном экземпляре руководства по качеству ЭТЛ, не отрражены требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Регион какой?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.2.2019, 7:17
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2019 Пользователь №: 55316  | 
       
			
			 
				Волгоград Нижне-Волжское РТН
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.2.2019, 8:35
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55205  | 
       
			
			 Волгоград Нижне-Волжское РТН У нас по северо-западу следующий комплект: Для принятия решения о регистрации электролаборатории к письму должны быть приложены: 2.1. Положение об электролаборатории со структурной схемой административно-технической подчиненности лаборатории и персонала (при осмотре электролаборатории дополнительно представляются должностные инструкции персонала и инструкции по охране труда). 2.2. Документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям) (рекомендуемая форма приведена в приложении 2), с приложением: - копии протокола проверки знаний начальника электролаборатории; - копии распорядительного документа по организации - владельцу электролаборатории о назначении комиссии по проверке знаний электротехнического персонала (при наличии данной комиссии в организации); - коп персонала (при наличии данной комиссии в организации); - копий протоколов проверки знаний персонала электролаборатории (или выкопировок из журнала проверки знаний персонала электролаборатории) (при осмотре электролаборатории дополнительно представляются журналы инструктажей и проверки знаний персонала). 2.3. Акт проверки готовности электролаборатории к эксплуатации. 2.4. Принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных станций, стендов и установок. 2.5. Перечень приборов и испытательного оборудования электролаборатории (рекомендуемая форма приведена в приложении 3), а также копии документов подтверждающих права собственности на данные приборы (при осмотре электролаборатории дополнительно представляются приборы и испытательное оборудование, а также их заводские паспорта). 2.6. Копии документов о поверке средств измерений (или аттестации испытательного оборудования) (при осмотре электролаборатории дополнительно представляются оригиналы документов о поверке средств измерений или аттестации испытательного оборудования). 2.7. Утвержденный перечень комплекта средств защиты и плакатов по безопасности (рекомендуемая форма приведена в приложении 4) с приложением копий протоколов испытаний (при осмотре электролаборатории дополнительно представляются комплект средств защиты, с оригиналами протоколов их испытаний, и плакатов по безопасности, журнал учета и содержание средств защиты). Примечание: все копии представляемых документов должны быть заверены печатью (штампом) организации - владельца электролаборатории. 2.8. Методики проведения испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты по заявленным видам работ (методики возвращаются заявителю после осмотра электролаборатории). 2.9. Дополнительно для оформления свидетельства о регистрации электролаборатории представляются: - заверенная печатью (штампом) организации - владельца электролаборатории копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; - заверенная печатью (штампом) организации - владельца электролаборатории копия свидетельства о постановке на учет юридического лица или предпринимателя (организации-владельца электролаборатории) в налоговом органе; Если есть вопросы по пунктам, задавайте и помните всегда есть конторы готовые помочь за оплату с эим вопросом, в остальном необходимо подойти ответственно к данному вопросу, сделать один раз качественные документы, а потом только менять нормативку по мере её появления.  | 
	
 
 | 
	|
 antonio20091984   Регистрация ЭТЛ   19.2.2019, 10:54
 
 НИР   Уточните по каким показателям придрался инспектор   19.2.2019, 10:58
 
 электроник1   Цитата(antonio20091984 @ 20.2.2019, 7:17)...   21.2.2019, 18:54
 
 UVM   Цитата(электроник1 @ 21.2.2019, 19:54) ва...   22.2.2019, 9:05
 
 Из России   Если и методики от балды, то сильный ход сделали.....   19.2.2019, 13:43
 
 UVM   Позвольте вклинится, задал вопрос в другом месте и...   21.2.2019, 12:33
 
 Versys   Цитата(UVM @ 21.2.2019, 12:33) Позвольте ...   21.2.2019, 16:51
 
 push   добрый!
3 раза регистрировал. Попадает. Это тр...   14.3.2019, 6:41
 
 Ixtim   Цитата(push @ 14.3.2019, 7:41) ... У РТН ...   16.3.2019, 6:55
 
 push   Ну не спорю, и эта причина тоже не малую роль игра...   16.3.2019, 10:36
 
 Ixtim   Цитата(push @ 16.3.2019, 10:36) ...Только...   16.3.2019, 19:18
 
 Александр 1972   Извините, тоже вклинюсь в тему со своим вопросом.
...   2.7.2019, 22:05
 
 UVM   К сведению, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 фигурирующий в...   20.11.2019, 11:35
 
 Beyond   Добрый день! Чтобы не открывать новую тему, сп...   16.2.2025, 6:53
 
 ВитВит   Цитата(Beyond @ 16.2.2025, 9:53) Добрый д...   18.2.2025, 9:14
 
 german86   Цитата(ВитВит @ 18.2.2025, 10:14) Здравст...   27.5.2025, 18:33
 
 ВитВит   Цитата(german86 @ 27.5.2025, 22:33) Мы та...   28.5.2025, 9:27
 
 german86   Цитата(ВитВит @ 28.5.2025, 9:27) Нам выда...   28.5.2025, 18:31
 
 Ваня Иванов   Цитата(antonio20091984 @ 19.2.2019, 10:54...   16.2.2025, 9:21
 
 с2н5он   у вас есть "положение об электролаборатории...   16.2.2025, 11:10
 
 Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 16.2.2025, 11:10) у вас е...   16.2.2025, 13:18
 
 Beyond   Документ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 мне известен дово...   16.2.2025, 17:28
 
 с2н5он   где то в вопрос/ответ у РТН попадалось то что я со...   17.2.2025, 7:24
 
 Ваня Иванов   Цитата(Beyond @ 16.2.2025, 6:53) ...Согла...   18.2.2025, 11:29
 
 gomed12   Положение о порядке безопасной эксплуатации электр...   18.2.2025, 12:29
 
 Ваня Иванов   Цитата(german86 @ 27.5.2025, 18:33) Мы та...   28.5.2025, 12:57
 
 ВитВит   Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2025, 15:57) Вы...   28.5.2025, 16:32
 
 Ваня Иванов   Цитата(ВитВит @ 28.5.2025, 16:32) Как я п...   28.5.2025, 18:16
 
 Ваня Иванов   Цитата(german86 @ 28.5.2025, 18:31) Свиде...   28.5.2025, 18:49
 
 german86   И как быть в итоге? Есть Разрешение на допуск ЭПУ ...   28.5.2025, 19:00
 
 с2н5он   не проще спросить там где выдавали? письменно   29.5.2025, 7:24![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 