Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как определить массовое пребывание людей? , Срочный вопрос от экспертизы

Dimich-krutan
сообщение 11.2.2019, 14:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Проходим экспертизу здания ремонтного комплекса, в проекте данное здание не рассматривалось как здание с массовым пребыванием людей.
Эксперт ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме.

п. 5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.

Просит обосновать что наше здание не относится к зданию с массовым пребыванием людей.

у нас по штатному расписанию в здании 53 человека.

Вопрос: если это здание относится к зданию с массовым пребыванием людей, то в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
нг(А F/R)-HF

П1а.8.1.2.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

Весь силовой кабель в здании должен быть не ВВГнг-LS, а ВВГнг-HF-?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.2.2019, 16:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18480
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 11.2.2019, 14:22) *
1. Просит обосновать что наше здание не относится к зданию с массовым пребыванием людей.
..у нас по штатному расписанию в здании 53 человека..
2. Весь силовой кабель в здании должен быть... ВВГнг-HF-?
1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 )))
2. Наверняка, только такого не бывает.. (неужели не попадались объекты на более 50 человек?)
ps. Индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка

Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2019, 17:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 12.2.2019, 9:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 11.2.2019, 16:54) *
1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 )))
2. Наверняка, только такого не бывает.. (неужели не попадались объекты на более 50 человек?)
ps. Индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка



1. нашел тему: http://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-masso...yvaniem-lyudej/
2. Спасибо за пояснение не знал, поисковиком находил такой кабель ВВГнг-HF https://www.masvent.ru/tovari/elektrotovary...ngvvgng-ls.html
а не подскажите какой силовой кабель HF тогда использовать?

Для себя коротко хочу понять ранее использовал везде в помещениях кабель LS, после введения ГОСТ 31565-2012 помещения с массовым пребыванием людей проектировать не приходилось. В основном ориентировался на определение - помещения с массовым пребыванием людей, т.е. считал что там где в одном помещении может быть более 50 чел одновременно - это массовое пребывание.
А в постановлении 390 конкретного определения сто такое массовое пребывание и определения объектов нет, есть фраза на которую эксперты ссылаются: на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей.

Это получается на всех объектах где более 50 человек теперь кабель с маркой HF должен быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2019, 10:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18480
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 12.2.2019, 9:44) *
какой силовой кабель HF тогда использовать?
Севкабельские:
ППГнг-HF и ПвПГнг-HF, прокладка в кабельных сооружениях и помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
ПБбПнг-HF, то же, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 1:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены