как определить массовое пребывание людей? , Срочный вопрос от экспертизы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как определить массовое пребывание людей? , Срочный вопрос от экспертизы |
11.2.2019, 14:22
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Проходим экспертизу здания ремонтного комплекса, в проекте данное здание не рассматривалось как здание с массовым пребыванием людей.
Эксперт ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме. п. 5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. Просит обосновать что наше здание не относится к зданию с массовым пребыванием людей. у нас по штатному расписанию в здании 53 человека. Вопрос: если это здание относится к зданию с массовым пребыванием людей, то в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения нг(А F/R)-HF П1а.8.1.2.1 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах Весь силовой кабель в здании должен быть не ВВГнг-LS, а ВВГнг-HF-? |
|
|
![]() |
11.2.2019, 16:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Просит обосновать что наше здание не относится к зданию с массовым пребыванием людей. 1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 )))..у нас по штатному расписанию в здании 53 человека.. 2. Весь силовой кабель в здании должен быть... ВВГнг-HF-? 2. Наверняка, только такого не бывает.. (неужели не попадались объекты на более 50 человек?) ps. Индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2019, 17:05 |
|
|
12.2.2019, 9:44
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 ))) 2. Наверняка, только такого не бывает.. (неужели не попадались объекты на более 50 человек?) ps. Индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка 1. нашел тему: http://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-masso...yvaniem-lyudej/ 2. Спасибо за пояснение не знал, поисковиком находил такой кабель ВВГнг-HF https://www.masvent.ru/tovari/elektrotovary...ngvvgng-ls.html а не подскажите какой силовой кабель HF тогда использовать? Для себя коротко хочу понять ранее использовал везде в помещениях кабель LS, после введения ГОСТ 31565-2012 помещения с массовым пребыванием людей проектировать не приходилось. В основном ориентировался на определение - помещения с массовым пребыванием людей, т.е. считал что там где в одном помещении может быть более 50 чел одновременно - это массовое пребывание. А в постановлении 390 конкретного определения сто такое массовое пребывание и определения объектов нет, есть фраза на которую эксперты ссылаются: на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей. Это получается на всех объектах где более 50 человек теперь кабель с маркой HF должен быть. |
|
|
12.2.2019, 10:50
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
какой силовой кабель HF тогда использовать? Севкабельские:ППГнг-HF и ПвПГнг-HF, прокладка в кабельных сооружениях и помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. ПБбПнг-HF, то же, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации |
|
|
Dimich-krutan как определить массовое пребывание людей? 11.2.2019, 14:22

Dimich-krutan Спасибо за информацию 12.2.2019, 17:10
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 11.2.2019, 16:54) 1. Интер... 14.3.2019, 16:38
Ant29 Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.3.2019, 16:3... 14.3.2019, 17:12
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.3.2019, 16:3... 14.3.2019, 19:32
с2н5он Цитата(Dimich-krutan @ 11.2.2019, 14... 11.2.2019, 17:00
push а у вас что народ в отпуска на больничные и пр. не... 14.3.2019, 6:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 1:36 |
|
|
|
|