Господа! Прошу ваши аргументы (доказательную базу).
Перед Новым Годом сдают объект. Это некий частный комплекс, где сауна, два бассейна и прочая сопутствующая атрибутика для расслабухи. icon_biggrin.gif
Основная суть вопроса вот в чём - нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)?
Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой).
Страсти в спорах дошли уже до предела, вот решил спросить здесь своих коллег.

PS: Я настаиваю на заземлении вторичной обмотки, но подрядчики упорно пытаются доказать моему руководству, что это не нужно.
О проекте говорить не будем, поскольку его нет.
Хозяин (заказчик) считает, что каждый специалист в своём деле всё должен правильно делать согласно всем правилам и требованиям и без проекта на всея и всё.
Есть только проект общей концепции и больше ничего.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 31.1.2019, 19:25
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат
Цитата
701.55 Электроприемники

Дополнение.

В зоне 0 электроприемники могут быть установлены при условии, что оборудование одновременно:
- изготовлено по соответствующему стандарту и предназначено для использования в этой зоне согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации,
- является стационарным с непосредственным подключением, и
- защищается системой БСНН с номинальным напряжением, не превышающим 12 В переменного тока или 30 В постоянного тока.


С учетом ДСУП в помещениях и при наличии БСНН вы и получаете по сути IT, но на 12В.
Требования к системе БСНН - ГОСТ Р 50571.3-2009
Цитата
414.1.1 Защита посредством сверхнизкого напряжения представляет собой защитную меру, состоящую из любой из двух различных систем сверхнизкого напряжения: БСНН или ЗСНН.

Для обеспечения данной защитной меры требуется:
- ограничение напряжения в системе БСНН или ЗСНН верхним пределом напряжения диапазона I: 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока (см. МЭК 60449) и
- защитное разделение системы БСНН или ЗСНН от всех цепей (кроме цепей БСНН и ЗСНН) и основная изоляция между системой БСНН или ЗСНН и другими системами БСНН или ЗСНН, и
- основная изоляция между системой БСНН и землей (только для систем БСНН).

Т.е. трансформатор должен быть "безопастный разделительный". Смотрим ГОСТ 30030-93 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования."
Делаем вывод, что врядли китайские БП для галогенок подходят т.к. даже если там на выходе и есть ВЧ транс с разделением цепей, то его исполнение точно не потянет на безопасное.
Нагуглились для этой цели ящики ЯТТ с безопастным разделительным трансформатором, но сходу марку самого трансформатора не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rezo   Заземление обмотки трансформатора   24.12.2013, 12:20
- - с2н5он   А Ваши и ихние аргументы на что опираются?   24.12.2013, 12:31
|- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 9:31) А Ваши ...   24.12.2013, 17:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 17:42) ... Мои ...   24.12.2013, 18:11
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2013, 19...   24.12.2013, 18:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 24.12.2013, 18:49) ....   25.12.2013, 6:27
- - Roman D   mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 ); do...   24.12.2013, 13:26
- - FRAER   Так сети сверхнизкого напряжения трехпроводными и ...   24.12.2013, 16:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Межотраслевых н...   24.12.2013, 18:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 18:31) ... А ес...   24.12.2013, 19:11
- - Roman D   Попробую начать с конца. Применение преобразовате...   24.12.2013, 22:34
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Возможно всё де...   24.12.2013, 22:52
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 21:52) Пока не ...   25.12.2013, 0:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 22:52) ... Напр...   25.12.2013, 6:42
- - Rezo   Цитата(Roman D)какой группе помещений можно отнест...   25.12.2013, 1:41
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 25.12.2013, 0:41) Далее... ...   25.12.2013, 11:11
- - Rezo   В общем... как-то не прилично без оснований перед ...   26.12.2013, 19:22
- - gomed12   Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 12:20) нужно ли...   6.1.2014, 21:32
- - Rezo   Цитата(gomed12)В связи с тем, что в названных усло...   8.1.2014, 21:49
- - РТ   Тр-р осм1-0,4кВА Первичка 220, вторичка 36В, с от...   2.12.2018, 4:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) ... Скажите ...   2.12.2018, 15:21
|- - Посторонним   Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) Тр-р осм1-0,...   4.12.2018, 12:01
- - Pantryk   ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковоль...   31.1.2019, 19:25