Господа! Прошу ваши аргументы (доказательную базу).
Перед Новым Годом сдают объект. Это некий частный комплекс, где сауна, два бассейна и прочая сопутствующая атрибутика для расслабухи. Основная суть вопроса вот в чём - нужно ли заземлять вторичную обмотку разделительного понижающего трансформатора (220/12)? Этим напряжением (12 Вольт) запитаны светильники, которые постоянно находятся в чаше бассейна (под водой). Страсти в спорах дошли уже до предела, вот решил спросить здесь своих коллег. PS: Я настаиваю на заземлении вторичной обмотки, но подрядчики упорно пытаются доказать моему руководству, что это не нужно. О проекте говорить не будем, поскольку его нет. Хозяин (заказчик) считает, что каждый специалист в своём деле всё должен правильно делать согласно всем правилам и требованиям и без проекта на всея и всё. Есть только проект общей концепции и больше ничего. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() |
31.1.2019, 19:25
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат
Цитата 701.55 Электроприемники Дополнение. В зоне 0 электроприемники могут быть установлены при условии, что оборудование одновременно: - изготовлено по соответствующему стандарту и предназначено для использования в этой зоне согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации, - является стационарным с непосредственным подключением, и - защищается системой БСНН с номинальным напряжением, не превышающим 12 В переменного тока или 30 В постоянного тока. С учетом ДСУП в помещениях и при наличии БСНН вы и получаете по сути IT, но на 12В. Требования к системе БСНН - ГОСТ Р 50571.3-2009 Цитата 414.1.1 Защита посредством сверхнизкого напряжения представляет собой защитную меру, состоящую из любой из двух различных систем сверхнизкого напряжения: БСНН или ЗСНН. Для обеспечения данной защитной меры требуется: - ограничение напряжения в системе БСНН или ЗСНН верхним пределом напряжения диапазона I: 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока (см. МЭК 60449) и - защитное разделение системы БСНН или ЗСНН от всех цепей (кроме цепей БСНН и ЗСНН) и основная изоляция между системой БСНН или ЗСНН и другими системами БСНН или ЗСНН, и - основная изоляция между системой БСНН и землей (только для систем БСНН). Т.е. трансформатор должен быть "безопастный разделительный". Смотрим ГОСТ 30030-93 "Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования." Делаем вывод, что врядли китайские БП для галогенок подходят т.к. даже если там на выходе и есть ВЧ транс с разделением цепей, то его исполнение точно не потянет на безопасное. Нагуглились для этой цели ящики ЯТТ с безопастным разделительным трансформатором, но сходу марку самого трансформатора не нашел. |
|
|
Rezo Заземление обмотки трансформатора 24.12.2013, 12:20
с2н5он А Ваши и ихние аргументы на что опираются? 24.12.2013, 12:31
Rezo Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 9:31) А Ваши ... 24.12.2013, 17:42
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 17:42) ...
Мои ... 24.12.2013, 18:11
haramamburu Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2013, 19... 24.12.2013, 18:49
Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 24.12.2013, 18:49) .... 25.12.2013, 6:27
Roman D mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 );
do... 24.12.2013, 13:26
FRAER Так сети сверхнизкого напряжения трехпроводными и ... 24.12.2013, 16:24
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Межотраслевых н... 24.12.2013, 18:31
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 18:31) ...
А ес... 24.12.2013, 19:11
Roman D Попробую начать с конца.
Применение преобразовате... 24.12.2013, 22:34
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Возможно всё де... 24.12.2013, 22:52
Roman D Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 21:52) Пока не ... 25.12.2013, 0:38
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 22:52) ...
Напр... 25.12.2013, 6:42
Rezo Цитата(Roman D)какой группе помещений можно отнест... 25.12.2013, 1:41
Roman D Цитата(Rezo @ 25.12.2013, 0:41) Далее... ... 25.12.2013, 11:11
Rezo В общем... как-то не прилично без оснований перед ... 26.12.2013, 19:22
gomed12 Цитата(Rezo @ 24.12.2013, 12:20) нужно ли... 6.1.2014, 21:32
Rezo Цитата(gomed12)В связи с тем, что в названных усло... 8.1.2014, 21:49
РТ Тр-р осм1-0,4кВА
Первичка 220, вторичка 36В, с от... 2.12.2018, 4:42
Гость сочувствующий Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) ... Скажите ... 2.12.2018, 15:21
Посторонним Цитата(РТ @ 2.12.2018, 4:42) Тр-р осм1-0,... 4.12.2018, 12:01![]() ![]() ![]() |
|