Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 ![]() |
В цеху есть трос на высоте 9 м, на этот трос будем вешать 3 + 3шт светильника ДРЛ 400Вт с непонятным пусковым током (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А). Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания). От самой дальней точки до эл.щитка 380В - 50 метров.
Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов. Сообщение отредактировал uhti3 - 15.11.2018, 0:34 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В цеху есть трос на высоте 9 м, на этот трос будем вешать 3 + 3шт светильника ДРЛ 400Вт ... Цитата ... по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А Интересно, как это Вы тестером измерили пусковой ток? Цитата ... Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом ... Исходя из собственной практики сделал бы иначе: у Вас 6 светильников, прямо напрашивается разделить их на три фазы по 2 светильника и чередовать их через один - A-B-C; A-B-C! Цитата /// Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов. Взял бы кабель ВВГнг 5х2,5, запитал всё это дело через магнитный пускатель, и всё. На такой высоте механической защиты не требуется, зачем Вам нужна гофра? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 ![]() |
Разрешили нам упростить схему: будет группа из 6шт светильников. Как подсказывал 'Гость сочувствующий' нужно:
Исходя из собственной практики сделал бы иначе: у Вас 6 светильников, прямо напрашивается разделить их на три фазы по 2 светильника и чередовать их через один - A-B-C; A-B-C! Взял бы кабель ВВГнг 5х2,5, запитал всё это дело через магнитный пускатель, и всё..... Вопрос: как в распаячной коробке ответвлять выводы на непосредственно светильник? Какими клеммами лучше чтобы не резать кабель кусками между распайками? Коробки планирую побольше размером взять 125х125мм https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_...plastikovaya-s/ Сообщение отредактировал uhti3 - 21.1.2019, 23:21 |
![]() |
|