SOS требуется консультация.Я начинающий электрик.Столкнулся с проблемой в электрощите.Крупный магазин два щита один с счетчиком и розеточной группой второй световой.вот во втором идет сильный нагрев вводного автомата и подходящих проводов.Схема такова:три провода сечением 25 мм отходят от трех кроссов (РБЛ 360) и входят в автомат на 80А напряжение 56-58 АМ потом сделал кроссы на входе опять 25мм на выходе 10мм и стоят три контактора по 40А каждый потом разводка по группам автоматы на 10А.Жду помощи
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2019 Пользователь №: 55139 ![]() |
Контакторы фирмы АВВ маркировка ESB 40-40 .Нагрузка по одной фазе только 58 А и обвязка вся заменена на одножильных десятку и она будет тоже заменена на 16мм и светильники меняются по мере сгорания ламп
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |