![]() АВР , расположение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АВР , расположение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В каком месте расположить АВР на отдельное медоборудование?
1. В ГРЩ медзаведения (и от ГРЩ 1 КЛ) 2. В непосредственной близости с запитываемым по 1-й кат. объектом (от ГРЩ 2 КЛ) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что б долго не блуждать в общетеоретических вопросах:
Установка литотрипсии. Состоит из рентгена, УЗ пушки, стола. Все вроде подпадает под 1-ю группу, система ТN. Но технологом прописано:"Существует категория пациентов,нуждающихся в дополнительных манипуляциях и оперативных вмешательствах: катетеризация мочеточника, установка стента, перкутанная нефростомия и т.д. После выполнения вмешательств ... в реанимац.отделение или в палату. В выполнении вышеперечисленных операций участвуют: врач-уролог, врач-анестезиолог, операционная медсестра, медсестра-анестезист..". Т.е. если что-то не пролезло после разрушения, помещение может превратиться из процедурного в операционное. Причем отдельного операционного стола нет. Все происходит на том же столе литотриптера. По таблице В1 там где операции и анестезия, это помещения 2-й группы. Попадают ли вышеперечисленные вмешательства под понятие" жизненно важных лечебных процедур, когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента"? От технолога пока не добился. Думаю пациент ответил бы однозначно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Что б долго не блуждать в общетеоретических вопросах: Установка литотрипсии. Состоит из рентгена, УЗ пушки, стола. Все вроде подпадает под 1-ю группу, система ТN. Но технологом прописано:"Существует категория пациентов,нуждающихся в дополнительных манипуляциях и оперативных вмешательствах: катетеризация мочеточника, установка стента, перкутанная нефростомия и т.д. После выполнения вмешательств ... в реанимац.отделение или в палату. В выполнении вышеперечисленных операций участвуют: врач-уролог, врач-анестезиолог, операционная медсестра, медсестра-анестезист..". Т.е. если что-то не пролезло после разрушения, помещение может превратиться из процедурного в операционное. Причем отдельного операционного стола нет. Все происходит на том же столе литотриптера. По таблице В1 там где операции и анестезия, это помещения 2-й группы. Попадают ли вышеперечисленные вмешательства под понятие" жизненно важных лечебных процедур, когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента"? От технолога пока не добился. Думаю пациент ответил бы однозначно. я бы без раздумий сделал бы систему IT по 1 особой категории с АВР со временем переключения не более 0,5 сек. и независимым источником питания (эл.станция) с автоматическим запуском и временем непрерывной работы не менее 3 часов. В каком месте расположить АВР на отдельное медоборудование? 1. В ГРЩ медзаведения (и от ГРЩ 1 КЛ) 2. В непосредственной близости с запитываемым по 1-й кат. объектом (от ГРЩ 2 КЛ) я бы сделал бы по варианту 1. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 0:09 |
|
![]() |