![]() Выбор УЗО и УЗМ , Как выбрать номинал? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор УЗО и УЗМ , Как выбрать номинал? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 ![]() |
[attachment=55288:__________.jpg]Всем здравствуйте!
Назрел ремонт. Собираю щиток. Будет примерно такой, как показано на фото, т.к. собирать буду сам, то возникли некоторые вопросы. А именно: 1. возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?) 2. УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом? Какое посоветует из приведенных? За схему сильно не пинайте, все эти навороты-безопасность мне не то чтобы не нужна, но слишком дорого получается. Сообщение отредактировал Kum_15 - 19.10.2018, 18:52 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Советую сразу написать номинал автоматов для бойлера, духовки и пр.
Так можно рассчитать/прикинуть и про УЗО и про УЗМ. Например, бойлер может быть 1 кВт, а может быть 10 кВт. Накопительный/проточный... Духовка 2 кВт или 5 кВт. Остальное тоже надо "обсчитать". Успехов! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |