Добры день товарищи эксперты! Возникла необходимость собрать установку для коммутации тока в 60 ампер, причем ток нужно коммутировать в течении 10 секунд, имеется реле времени на переменном токе которое я хочу подключить к катушке пускателя переменного тока, вот только коммутировать я хочу постоянный ток. Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер. Установка собирается чисто экспериментально и никакой речи о долговечности и не идет .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 22.9.2018, 18:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



давайте еще раз уточним . что за установка ? какой источник постоянного тока .
Не компосируйте мозги себе и другим . схема такая .
реле времени включает контактор КМИ ( катушка 220 перемен )
ПРи замыкании Контактора КМИ ( через контакты пропускаем =220 3Р ) срабатывает КТП 6600.



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.9.2018, 19:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2354
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 22.9.2018, 18:55) *
срабатывает КТП 6600.

Катушка КТП расчитана на постоянный ток, для этого на катушку подаем 220В переменки через диодный мост Гретца.
Не забывайте за обратный диод.
Похоже все уже "разжевали и в рот положили".

Сообщение отредактировал eugevict - 22.9.2018, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sega1997   мнение экспертов по коммутируемой возможности контакторов   20.9.2018, 15:41
- - ___VITOS___   Напряжение какое у Вас будет при постоянном токе 6...   20.9.2018, 15:48
- - Null   У контактора дугогасительные камеры должны быть дл...   20.9.2018, 15:51
- - sega1997   коммутируемое напряжение 240 вольт   20.9.2018, 15:52
- - Гость_Алексей_*   Контактор постоянного тока с катушкой управления н...   20.9.2018, 17:03
|- - sega1997   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.9.2018, 18:03...   21.9.2018, 11:09
|- - eugevict   Цитата(sega1997 @ 21.9.2018, 11:09) Я что...   21.9.2018, 11:51
- - гудвин 30   Цитата(sega1997 @ 20.9.2018, 16:41) Добры...   21.9.2018, 16:14
|- - sega1997   Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 16:14) комм...   22.9.2018, 0:36
|- - eugevict   Цитата(sega1997 @ 22.9.2018, 0:36) Я прос...   22.9.2018, 15:30
- - Ваня Иванов   Цитата(sega1997 @ 20.9.2018, 15:41) ...Во...   21.9.2018, 17:15
- - moshkarow   Про автоматы . про контакторы , я думаю будет ан...   22.9.2018, 8:51
- - moshkarow   Можно ли использовать контакторы серии TESYS D, F ...   22.9.2018, 12:00
- - moshkarow   давайте еще раз уточним . что за установка ? как...   22.9.2018, 18:55
- - eugevict   Цитата(moshkarow @ 22.9.2018, 18:55) сраб...   22.9.2018, 19:13