Пускатели ПМЕ-211 , Время срабатывания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пускатели ПМЕ-211 , Время срабатывания |
29.3.2008, 18:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10612 |
Два пускателя (катушки 220в включены паралельно через бк) при включении беспорядочно срабатывают.Необходимо изменить время срабатывания одного из пускателей(без реле времени).
|
|
|
![]() |
1.4.2008, 20:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Трещат это как? Притягиваются и отваливаются постоянно? Если так то схема собрана неправильно.
|
|
|
SWORIK Пускатели ПМЕ-211 29.3.2008, 18:26
AlexPetrov Параллельно через бк - это как? Блокировочный? Схе... 29.3.2008, 18:34
gomed12 Видно, на реверс.
Без реле не обойтись, поставьте... 30.3.2008, 0:45
шалун Может имеет смысл изменить схему включения. Через ... 30.3.2008, 1:46
Uran Цитата(шалун @ 30.3.2008, 2:46) Может име... 30.3.2008, 10:26
Слава На одном объекте столкнулся с подоюной проблемой, ... 30.3.2008, 11:37
ZavGar Цитата(Слава @ 30.3.2008, 11:37) На одном... 1.4.2008, 10:10
doro Не понял: а зачем они так включаются? В любом случ... 30.3.2008, 21:58
Слава Я же написал, ЦитатаПри если, т.е. 1 пускатель вкл... 1.4.2008, 0:01
Олега Так уж и неправильно? Для триггера самая правильна... 2.4.2008, 5:16
CTALKEP Цитата(Олега @ 2.4.2008, 8:16) Так уж и н... 5.4.2008, 20:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 12:38 |
|
|
|
|