Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Зануление трехфазного двигателя

Гость_А____*
сообщение 14.7.2018, 12:39
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, необходимо подключить асинхронный трехфазный двигатель к 4-х проводной сети 380В (3 фазы и рабочий ноль), заземления нет, можно ли обезопасить человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус двигателя, прибегнув к занулению корпуса двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 22.7.2018, 10:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Очень хорошая защита двигателя это безусловно мотор-автомат , но самая надежная это когда помимо мотор автомата в двигателе стоит датчик температуры. Современные импортные двигателя почти всегда идут со встроенным датчиком. Если его нет изначально, можно купить в Китае и приколхозить самому. Но так же добавлю, не один мой двигатель работающий дома от однофазной сети с конденсаторами никогда не имел защиты даже самой простой в виде теплового реле. И не разу не один за 30 лет не сгорел. Но заземление было всегда, именно заземление а не зануление. Сейчас почти все мои станки за редким исключением крутятся от частотников, там понятно защиты есть. Но это не потому что мне так захотелось. Хотя я конечно рад что защита на частотнике стоит, жалко мне именно сам частотник. Защиты нужны на производстве это безусловно. Там все нужно делать как учили. Но на производстве всегда есть контур заземления, там такого вопроса даже не возникнет.

Сообщение отредактировал шахтер - 22.7.2018, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.7.2018, 10:31
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(шахтер @ 22.7.2018, 10:42) *
Но заземление было всегда, именно заземление а не зануление.

А давайте договоримся о терминологии.
Я предполагаю, что зануление - это подключение корпуса к глухозаземлённой нейтрали. А теперь Вы расскажите. Может, я не тем местом думаю?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.7.2018, 10:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 10:31) *
А давайте договоримся о терминологии.
Я предполагаю, что зануление - это подключение корпуса к глухозаземлённой нейтрали. А теперь Вы расскажите. Может, я не тем местом думаю?

А я где-то написал что это не так??? Вы не тем местом читаете наверно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.7.2018, 11:04
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 9:52) *
А я где-то написал что это не так??? Вы не тем местом читаете наверно.

Вот за что Вас уважаю, что не читаете свои буквы.
Очень извиняюсь, если затронул. но всё-таки повторите Ваши слова.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.7.2018, 11:07


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.7.2018, 12:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 11:04) *
Вот за что Вас уважаю, что не читаете свои буквы.
Очень извиняюсь, если затронул. но всё-таки повторите Ваши слова.

Даже затрудняюсь вас понять, о чем речь. В посте где я написал эту фразу, я рассказывал за свою домашнюю мастерскую. Когда не было частотников, и все мои станки крутились от конденсаторов работая от одной фазы. В те времена дома у меня была система ТТ, потому все станки были просто заземленны, но заземление не имело электрического контакта с рабочим нолем. Поэтому я и написал что заземление у меня было всегда, зануления не было. С чем вы не согласны???

Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.7.2018, 11:52) *
Конечно зануление - это подключение ПЕН проводника к корпусу электродвигателя. Кстати Шахтер, заземление без зануления в системе ТН запрещено.

Так а система ТТ там как? Тоже зануление присутствует.

Сообщение отредактировал шахтер - 24.7.2018, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- А___   Зануление трехфазного двигателя   14.7.2018, 12:39
- - Roman D   Цитата(А___ @ 14.7.2018, 11:39) Здравству...   14.7.2018, 13:05
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 14:05) ...не ...   14.7.2018, 14:05
|- - Null   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 14:05) В обще...   14.7.2018, 17:10
- - Гость   Двигатель подключен по схеме звезда, если вы об эт...   14.7.2018, 13:17
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 14.7.2018, 13:17) Двигател...   14.7.2018, 13:26
- - ZAYKA   Цитата(А___ @ 14.7.2018, 12:39) Здравству...   14.7.2018, 14:55
|- - Roman D   Цитата(ZAYKA @ 14.7.2018, 14:55) - а чё м...   14.7.2018, 15:24
|- - ZAYKA   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 15:24) Примен...   14.7.2018, 15:47
|- - Roman D   Цитата(ZAYKA @ 14.7.2018, 15:47) смешно и...   14.7.2018, 16:11
|- - ЛЕША   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 20:11) Только...   14.7.2018, 16:17
- - ZAYKA   Чайник, Гость_А____* - вы как с электричеством дру...   14.7.2018, 15:13
|- - Гость   Цитата(ZAYKA @ 14.7.2018, 15:13) Чайник, ...   23.7.2018, 17:35
- - Гость_Алексей_*   Зачем цепи управления и коммутирования, сравнивать...   14.7.2018, 16:19
|- - ZAYKA   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.7.2018, 16:19...   14.7.2018, 16:59
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.7.2018, 17:19...   14.7.2018, 18:01
- - Roman D   Итак, милый зайка: Вот у нас трехфазный электродв...   14.7.2018, 17:39
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 17:39) Итак, ...   14.7.2018, 18:01
|- - ZAYKA   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 17:39) Итак, ...   14.7.2018, 18:44
|- - Null   Цитата(Roman D @ 14.7.2018, 17:39) Так во...   14.7.2018, 19:58
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Null @ 14.7.2018, 19:58) Но прежде...   24.7.2018, 12:01
- - Фадик   Как я вижу,хочет человек поставить ДИФ,а чего бы и...   14.7.2018, 18:05
- - moshkarow   трехфазный электродвигатель с током 1,6А. трансфор...   14.7.2018, 19:08
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 14.7.2018, 19:08) трех...   14.7.2018, 20:14
|- - moshkarow   [quote name='Гость' date='14.7.2018, 2...   14.7.2018, 20:47
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 14.7.2018, 20:46) 2 е...   14.7.2018, 20:50
- - шахтер   Цитата(А___ @ 14.7.2018, 12:39) Здравству...   15.7.2018, 5:43
- - Гость_Алексей_*   Эх, не дали с Зайкой подискутировать. Модераторы м...   18.7.2018, 15:43
|- - ZAYKA   Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.7.2018, 15:43...   18.7.2018, 15:58
- - Гость_Алексей_*   о чем можно дискутировать с не далеким? Ну вот опя...   19.7.2018, 16:01
|- - Roman D   Цитата(Гость_Алексей_* @ 19.7.2018, 16:01...   19.7.2018, 17:10
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Roman D @ 19.7.2018, 17:10) Парово...   19.7.2018, 23:03
- - шахтер   Очень хорошая защита двигателя это безусловно мот...   22.7.2018, 10:42
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 22.7.2018, 10:42) Но зазе...   24.7.2018, 10:31
|- - шахтер   Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 10:31) А дава...   24.7.2018, 10:52
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 9:52) А я где-...   24.7.2018, 11:04
|- - шахтер   Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 11:04) Вот за...   24.7.2018, 12:55
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 12:55) Так а с...   24.7.2018, 15:19
||- - Null   Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 16:19) Но вот...   24.7.2018, 18:57
||- - шахтер   Цитата(Roman D @ 24.7.2018, 15:19) Внезап...   24.7.2018, 19:07
||- - Roman D   Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 18:07) В шахте...   24.7.2018, 20:38
||- - Гость_Алексей_*   Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 19:07) В шахте...   24.7.2018, 22:16
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(шахтер @ 24.7.2018, 12:55) Так а с...   24.7.2018, 15:50
|- - шахтер   Походу ВЫ путаете систему ТТ с системой IT раз Ва...   24.7.2018, 16:39
- - НИР   Цитата(А___ @ 14.7.2018, 14:39) Здравству...   24.7.2018, 9:56
- - Гость_Алексей_*   Конечно зануление - это подключение ПЕН проводника...   24.7.2018, 11:52
- - шахтер   Ну вообще-то при системе ТТ нейтраль так и остаетс...   24.7.2018, 22:23
- - Гость_Алексей_*   Это вы не как не поймете что я спрашиваю(вы меня у...   24.7.2018, 23:05
- - шахтер   Я вас давно понял и ответил вам вроде доходчиво, п...   25.7.2018, 5:32
- - шахтер   Можно разве что добавить что система заземления ТТ...   25.7.2018, 6:57
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(шахтер @ 25.7.2018, 6:57) Можно ра...   25.7.2018, 9:12
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.7.2018, 9:12)...   25.7.2018, 18:48
- - Эл-Х   Брюки превращаются.... в элегантные шорты. (с) Ал...   25.7.2018, 7:02
- - Roman D   Я, конечно, своё сообщение уберу, но чего нашего ...   25.7.2018, 9:20
- - шахтер   Цитата(Roman D @ 25.7.2018, 9:20) Я, коне...   25.7.2018, 11:20
- - Roman D   Цитата(шахтер @ 25.7.2018, 11:20) Так что...   25.7.2018, 16:19


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 16:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены