![]() Зануление трехфазного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Зануление трехфазного двигателя |
Гость_А____* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, необходимо подключить асинхронный трехфазный двигатель к 4-х проводной сети 380В (3 фазы и рабочий ноль), заземления нет, можно ли обезопасить человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус двигателя, прибегнув к занулению корпуса двигателя?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте, необходимо подключить асинхронный трехфазный двигатель к 4-х проводной сети 380В (3 фазы и рабочий ноль), заземления нет, можно ли обезопасить человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус двигателя, прибегнув к занулению корпуса двигателя? 1. Так и делайте, правильно. 2. на вводе электродвигателя из аппаратов защиты по старинке простомй автомат для защиты от перегрузки и к.з., можно добавить тепловое реле. 3. если покруче , то тоже просто автомат с регулируемым электронным двух или трехступенчатым расцепителем. 4. если ещё покруче, то ставье устройсто защиты электродвигателя типов УМЗ, УБЗ, ЭКТМ и т.п. 5. обычный диффавтомат на двигатель - ересь несусветная. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |