Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, проверьте мою схему электрощитка для трешки. Сильно не пинайте, делал сам, первый раз, старался учесть советы, что нашел в обзорах и сети, укажите как лучше, что заменить, если что не так... Сообщение отредактировал vicin - 3.7.2018, 19:49 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не увеличивая размер не получится... если только не применять автоматы в пол-модуля... ибо пару УЗО я точно добавил бы. Кроме того, не сказано про нулевые шинки... где они? на корпусе щита или же на динрейке, а это тоже требует места...
Сборка щита, это не просто расстановка мебели на макете квартиры... Типа, подвинул пальцем и всё влезло... ![]() Про выбор номинала УЗО верно: он должен быть не менее номинала автомата до УЗО, или не менее суммы номиналов автоматов после УЗО. Некоторые производители перестраховываюся и пишут "на шаг выше". Это не хуже, точно. У Вас не верно выбрано первое УЗО. Надо в данном случае не 10мА, а 30мА. Про 40/0.03 я писал для случая уменьшения номинала автомата после УЗО. Читайте внимательно -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |