Добрый День!
По пуэ7 для 3-х жильного кабеля Алюм 16мм2 в воздухе допустимая нагрузка составляет 60А, а для тока 100А необходим проводник 35-50мм2. А в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) для СИПа 16мм стоит ток 100А. Как это понимать? Разница вдвое!!! Или может быть в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) имеется ввиду для одной жилы СИП-16мм2 должно быть 100А? Ведь в ПУЭ также для одной жилы 16мм допускается 100А. Для СИП 4х16 какой допустимый ток? |
|
|
![]() |
2.6.2018, 19:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) для СИПа 16мм стоит ток 100А. Как это понимать? Разница вдвое!!! ГОСТ 31946-2012, п.10.6. Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать +90°С в нормальном режиме эксплуатации. В п.10.7 сказано, что допустимые токи нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды +25°С, скорости ветра 6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м^2. ПУЭ-7 п. 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65°С, окружающего воздуха +25°С и земли + 15°С. О скорости ветра в ПУЭ нет ни слова, значит эти токи даны для нулевой скорости ветра, т.е. при отсутствии внешнего обдува, да и температура жил по ПУЭ берётся меньше на 25°С, чем в ГОСТ 31946-2012 - поэтому такая разница. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Гость_Александр_* Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012 29.5.2018, 12:26
Shura_with_KINEF Не надо путать 3-х жильный кабель с тремя проводам... 29.5.2018, 14:20
Валерий 1 Вам же русским по белому написАли, что условия охл... 12.8.2018, 12:15
lllSETlll Для СИП из ПУЭ единственное что более менее подход... 2.2.2019, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 18:06) ... Д... 2.2.2019, 20:55
Shura_with_KINEF Почему не берётся в расчёт длина линии, почему рас... 2.2.2019, 18:45
lllSETlll Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.2.2019, 18:45... 2.2.2019, 21:53
Гость сочувствующий Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 21:53) ...
Н... 2.2.2019, 23:15
lllSETlll Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2019, 23... 2.2.2019, 23:48
Валерий 1 Самое правильное допустимые токи на СИП брать по Г... 4.7.2019, 11:09
Kindzadza Можно ли применять требование п.2.3.36 к СИП? (Для... 21.1.2020, 13:19
Валерий 1 Цитата(Kindzadza @ 21.1.2020, 15:19) след... 27.7.2020, 15:36