В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену..... |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.5.2018, 10:34
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric... Внешний обманчив, на фото китайское г....вно. В таких контакторах , если отвалилось короткозамкнутое кольцо, самому его восстановить сложно, железо один хрен будет греться. В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену..... Купите контактор Ш.Э реверсивный LC2F265M7, отличная неубиваемая вещь, или две штуки LC1F265M7 и механическую блокировку к ним, так дешевле будет. |
|
|
san06 Заменить контактор 17.5.2018, 10:57
Tad ABB, Siemens, Schneider Electric, General Electric... 17.5.2018, 15:19
san06 а ссылочку можно кинуть если не трудно 17.5.2018, 15:36
Костян челябинский https://google.gik-team.com/?q=%D0%9A%D0%BE...%80%... 17.5.2018, 15:38
moshkarow Цитата(san06 @ 17.5.2018, 11:57) уже дост... 17.5.2018, 18:44
Гость Цитата(san06 @ 17.5.2018, 10:57) ...конта... 18.5.2018, 9:26
san06 Спасибо всем,. ответившим в данной теме....а корот... 18.5.2018, 21:13![]() ![]() ![]() |
|