Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заменить контактор

san06
сообщение 17.5.2018, 10:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.5.2012
Пользователь №: 27386



В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену.....
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.5.2018, 10:34
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость @ 18.5.2018, 9:26) *
Чтобы не было гудения контакторы типа КТ имеют в магнитопроводе короткозамкнутый виток медного провода сечением порядка 10-16 мм кв. Если этот короткозамкнутый виток по каким-то причинам отсутствует, его следует восстановить и гудение прекратится. Судя по внешнему виду, эти контакторы ещё и Вас переживут, а с таким отношением к технике Вы можете загубить любые контакторы, и ABB, и Siemens, и Schneider Electric, и даже General Electric...

Внешний обманчив, на фото китайское г....вно. В таких контакторах , если отвалилось короткозамкнутое кольцо, самому его восстановить сложно, железо один хрен будет греться.

Цитата(san06 @ 17.5.2018, 10:57) *
В здании для аварийного автоматического переключения вводных кабелей применен контактор КТ5033Б -У3 с катушкой управления на 220в. Возникла необходимость замены.. Не секрет, что в данный момент
есть более достойная и качественная замена им Не подскажете обозначение и каких фирм можно применить вместо данных контакторов, уже достали... со временем начинает оплавлятся катушка,гудение страшное, вообщем решили от них отказаться и найти им достойную замену.....

Купите контактор Ш.Э реверсивный LC2F265M7, отличная неубиваемая вещь, или две штуки LC1F265M7 и механическую блокировку к ним, так дешевле будет.
Вернуться в начало страницы