Здравствуйте! Может-ли работник с четвертой группой по электробезопасности при работах "Ремонт КЛС" быть ответственным руководителем и производителем работ согласно п. 42.5?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
15.5.2018, 16:11
Сообщение
#2
|
|
Гости |
На КЛС ответственный руководитель должен быть с 4-й группой в ЭУ до 1000В п. 5.7 Правил, ну и 41.2 соответственно.
|
|
|
16.5.2018, 16:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7893 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На КЛС ответственный руководитель должен быть с 4-й группой в ЭУ до 1000В п. 5.7 Правил, ну и 41.2 соответственно. П. 5.7. в части Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или не секционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой). ответственного можно не назначать. Что касается части этого же пункта: Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ): - на КЛ и кабельных линиях связи (далее - КЛС) в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта; она относится назначению ответственного руководителя работ из-за необходимости безопасного производства работ в ОРУ или ЗРУ, рядом с другими коммуникациями и на улице, где транспорт. Сами работы на КЛС не являются опасными, опасность создают другие окружающие условия. Что касается 41.2 ответственного назначают при испытаниях ЭЛС, а об испытаниях ВОЛС ничего не могу сказать. Резюмируя, если отсутствует опасность от окружающего незнакомого электрооборудования, транспорта и не предполагаются испытания, то необходимости в назначении ответственного руководителя не вижу. Это по минимуму и достаточности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
17.5.2018, 13:13
Сообщение
#4
|
|
Гости |
П. 5.7. в части на оборудовании и установках средств связи, средств диспетчерского и технологического управления (далее - СДТУ), по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС... И еще не маловажный фактор КЛС как правило идут в охранной зоне ВЛ, дорог (охранная зона например дороги третьей категории от середины дорожного полотна в каждую сторону 25м) - т.е. коммуникаций - учитывая это ответственный руководитель всётаки нужен. Да и при ремонте КЛС как правило используют мегаометр, генератор, приборы по поиску места обрыва - вобщем испытания КЛС на лицо. Моё мнение ответственный руководитель и производитель работ при "ремонте КЛС" может быть один человек с 4й группой согласно таблицы 2 - если не прав поправьте пожалуйста?... |
|
|
ккк КЛС п. 42.5 15.5.2018, 11:51
gomed12 При работах в ЭУ до 1000 В ответственный руководит... 15.5.2018, 15:22
Гость Совмещение разрешается согласно п. 41.3. ответстве... 15.5.2018, 16:19
gomed12 Цитатана оборудовании и установках средств связи, ... 20.5.2018, 22:29
ккк Внесу в свой вопрос уточнения: действительно кабе... 21.5.2018, 8:11
gomed12 Если КЛС находятся в охранной зоне ВЛ-110 кВ, поня... 21.5.2018, 12:14
ккк Цитата(gomed12 @ 21.5.2018, 12:14) В этом... 21.5.2018, 13:31
gomed12 Ремонт самих КЛС не представляют опасность, как вы... 21.5.2018, 16:22![]() ![]() ![]() |
|