Двух жильная или тех жильная , Вопрос относительно стационарной проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двух жильная или тех жильная , Вопрос относительно стационарной проводки |
18.3.2018, 14:33
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
В производственом помещении (цех) решили поменять старые люминисцентные светильники на современные ledдовские. Были заказаны светильники с лампами и проводка трех жильная. Монтаж всего этого хозяйства уже осуществлен, все светильники установлены и отлично работают.
И тут пишло начальство! Сказали 《молодец, но обьясни дорогой зачем ты заказывал трех жильный провод, для чего тебе тетья жила ведь светильники имеют пластиковый корпус》? Пришлось выворачиваться, сказал что по современным нормам положенно устанавливать трех жильный провод, сославшись на ПУЭ. А сам думаю там хоть и есть такой пункт но он касается больше проводки внутри жилых зданий. Вопрос к вам уважаемые спецы, обоснована ли предява со тороны начальства, и если нет то каким пунктом правил из ПУЭ или Гост я могу это доказать? |
|
|
![]() |
18.3.2018, 14:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Andre_san, нет, вы все верно сказали, тип/вид светильника не влияет ни как на "трех проводность", т.к. сегодня одни светильники, завтра другие...
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). ПУЭ, п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Andre_san Двух жильная или тех жильная 18.3.2018, 14:33
с2н5он Цитата(haramamburu @ 18.3.2018, 15:58) 7.... 18.3.2018, 17:07
Andre_san Цитата(с2н5он @ 18.3.2018, 16:07) гл.6. П... 18.3.2018, 18:45
Andre_san Спасибо, но насколько я понимаю эти пункты касаютя... 18.3.2018, 15:13
Из России Правильно сделали. Трехпроводка нужна. Завтра захо... 18.3.2018, 15:53
Dimka1 Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 14:33) И ту... 18.3.2018, 17:24
Volt380 Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 14:33) ведь... 18.3.2018, 17:55
с2н5он 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линия... 18.3.2018, 19:14
savelij® Andre_san, можно просто "не заметить" по... 18.3.2018, 20:13
Andre_san Цитата(savelij® @ 18.3.2018, 19:13) Andre... 18.3.2018, 20:20
gomed12 Цитата(Andre_san @ 18.3.2018, 14:33) В пр... 18.3.2018, 21:29
с2н5он gomed12, ТС нужны ссылки на нормативку 18.3.2018, 22:53
просто Гоша ЦитатаОбоснована. По проекту в цехе была двухпрово... 18.3.2018, 23:22
Andre_san Ну чтож тогда всем спасибо за желание помочь, буде... 19.3.2018, 8:48
Инк Ставил такие, только под ЛЛЛ. Говно редкое, пару ш... 19.3.2018, 9:44
Andre_san Цитата(Инк @ 19.3.2018, 8:44) Ставил таки... 19.3.2018, 11:50
Инк Цитата(Andre_san @ 19.3.2018, 10:50) Там ... 19.3.2018, 15:22
gomed12 Не могу сказать металлическая оболочка БП в светил... 19.3.2018, 11:40
просто Гоша Блок питания. 19.3.2018, 12:00
Andre_san Цитата(просто Гоша @ 19.3.2018, 11:00) Бл... 19.3.2018, 13:02
gomed12 Имел в виду типа такого . Без БП в светильнике ско... 19.3.2018, 13:30
гость олег Да какая вообще разница есть там заземляющий конта... 19.3.2018, 19:40![]() ![]() ![]() |
|