как правильно расчитать сечение кабеля , постоянная нагрузка ,Р=56 квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как правильно расчитать сечение кабеля , постоянная нагрузка ,Р=56 квт |
7.3.2018, 5:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53771 |
Здравствуйте, подскажите суммарная нагрузка 56 кВт необходимо рассчитать сечение кабеля плюс взять запас 40% от мощности для увеличение мощности оборудования, при прокладке кабеля в лотке внутри помещения.При расчете на нагрузку 56 кВт получается 85А по таблице это сечение получается с запасом 16 кв.мм и плюс запас то расчет приводит 120А тогда сечение 25 мм.кв хотя даже при использование 16мм.кв будет запас. Посоветуйте пожалуйста как быть.Спасибо.
|
|
|
![]() |
9.3.2018, 16:58
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А расстояние значение имеет?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2018, 21:53
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18274 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А расстояние значение имеет? А то.. И расстояние, и рядом расположенные кабели, и температура среды.. И запасик в 40% тоже ))Всё как бы так, только производитель обычно завышает показатели под всякого рода мотивацией (обычно технологическим ппрогрессом)..... Сомневаюсь. Проводимость (к прим.) теоретически повышается для снижения реального сечения проводника, это понятно, для прибыли. А длительно допустимые токи у всех производителей - как под копирку, навара никакого. Во всяком случае, жалоб на несоответствие по Iдд не припомню.Можно сравнить значения не по воздуху, а в земле. Это-то чем вызвано ? Сообщение отредактировал Олега - 9.3.2018, 23:44 |
|
|
Дмитрий42 как правильно расчитать сечение кабеля 7.3.2018, 5:57
Костян челябинский А проблема то в чём именно? Жаба? Кроилово? 7.3.2018, 6:08
Дмитрий42 да, в наличие вообще имеется 50 мм.кв. ничего не ... 7.3.2018, 6:20
Олега Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 6:20) да, в ... 7.3.2018, 9:35
VGarev Цитата(Олега @ 7.3.2018, 9:35) Р=56 кВт -... 7.3.2018, 10:08
Олега Цитата(VGarev @ 7.3.2018, 10:08) Ну вот В... 7.3.2018, 11:06
VGarev Цитата(Олега @ 7.3.2018, 11:06) Это в таб... 7.3.2018, 11:13
Костян челябинский А теперь всё то же самое, но по-русски 7.3.2018, 6:23
Дмитрий42 прокладываем кабель 50мм.кв в лотке, в щитовой под... 7.3.2018, 6:31
Костян челябинский 250 - не правильно. Автомат должен защищать кабель... 7.3.2018, 7:15
Valerapol Цитата(Костян челябинский @ 7.3.2018, 7:1... 12.3.2018, 11:59
Дмитрий42 на автомат с номиналом 250А надо кабель с сечение ... 7.3.2018, 8:43
VGarev Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 8:43) на авт... 7.3.2018, 9:29
Олега Пора забыть про таблички ПУЭ.
Межгосударственный Г... 7.3.2018, 11:33
Rezo Цитата(Олега)Пора забыть про таблички ПУЭ.
Межгосу... 9.3.2018, 17:10
Rezo Цитата(Олега)Это-то чем вызвано ?Доказательно нет ... 10.3.2018, 0:40
Олега Практически интуитивно чувствую, что.. вода раньше... 10.3.2018, 1:12
Rezo Цитата(Олега)Про столбцы (воздух-земля) это я о то... 10.3.2018, 1:20
Дмитрий42 Спасибо всем за помощь, за внимание! 12.3.2018, 11:39![]() ![]() ![]() |
|