Полупромышленное оборудование:
Мощность: 16 кВт
Максимальная потребляемая мощность: 6 кВт
Электропитание: 380-415-50-3 В/Гц/Ф
Кабель в гофре
Длина кабеля: 50 м.п.

Какое сечение кабеля оптимально подходит под эти параметры, и правильно ли я понимаю нужно тянуть от щитка 5 жил ( 3 фазы + 1 земля + 1 ноль)?

Спасибо БОЛЬШОЕ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VGarev
сообщение 4.3.2018, 13:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 7.2.2011
Из: Владимир
Пользователь №: 21425




Не совсем понятно, мощность 16 кВт, при этом Максимальная потребляемая мощность: 6 кВт. 16 кВт это не электрическая мощность что ли?

Если речь идёт о 6 кВт, то нужен трёхполюсный автомат, на номинальный ток 16А, сечение кабеля от 2,5 квадратов. Например, подойдёт ВВГнг-LS 5x2.5
Если речь идёт о 16 кВт, то нужен трёхполюсный автомат, на номинальный ток 32А, сечение кабеля от 4 квадратов (желательно 6 квадратов). Например, подойдёт ВВГнг-LS 5x6
И да, нужен пятижильный кабель L1+L2+L3+N+PE

Сообщение отредактировал savelij® - 4.3.2018, 17:44
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.3.2018, 14:40
Сообщение #3





Гости









Спасибо Вам большое, Вы все доходчиво обьяснили. 16 кВт это холодопроизводительность. Потребляемая же мощность 6 кВт. Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо! icon_smile.gif Удачи Вам в Ваших делах и начинаниях!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены