Что сделать с нагрузочным устройством , Заказали не то нагрузочное устройство по напряжению

Dimich-krutan
сообщение 16.2.2018, 13:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый господа профессионалы электротехнической деятельности!
Подскажите пожалуйста что можно предпринять для исправления ситуации?
Должно было быть заказано нагрузочное устройство для испытания генераторов на напряжение 220В, 400Гц, на нагрузку 45,5кВт с коэффициентом мощности 0,7.
Но по факту незнаю кто там подписывал договор заказали его на напряжение 200В. Его соответственно так завод и изготовил.
А у нас требования жесткие - напряжение генератора 220В +-1% и нагрузка 45,5кВт Понятно что при подключении этого нагрузка на генератор будет больше на 10%.
По хорошему говорят нужно новое заказывать, вопрос к профессионалам - можно ли что то сделать с меньшими затратами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 17.2.2018, 4:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 16.2.2018, 13:22) *
...А у нас требования жесткие - напряжение генератора 220В +-1%

Уважаемый Dimich-krutan. Вы там ничего не напутали в своей конторе (помимо того что заказали не ту нагрузку)? Ваши "жёсткие требования" к напряжению не соответствуют ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) "Напряжения стандартные", согласно которому напряжение генератора должно быть 230 В. Хотя, судя по частоте 400 Гц, Ваши генераторы вроде как авиационные, но там насколько мне известно, применяется переменное напряжение 208/120 В 400 Гц и есть ещё трёхфазное переменное напряжение 36 В 400 Гц, но никак не 220 В, на которые указанный ГОСТ не распространяется.
Как бы там ни было, что же можно Вам посоветовать? Первое что приходит на ум, это подсоединить дополнительное комплексное (активно-
индуктивное) сопротивление соответствующей мощности последовательно к этой "неправильной" нагрузке. Вот некоторые приблизительные расчёты:
Прикрепленное изображение

Но всё же будет лучше заказать новую нагрузку, тщательно проверив все ТУ.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 19.2.2018, 17:52
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Ваня Иванов @ 17.2.2018, 5:46) *
. Хотя, судя по частоте 400 Гц, Ваши генераторы вроде как авиационные.

На атомных подводных лодках с такой частотой генераторы имеются. Обслуживают их штурманские электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены