Сгорел дом. Помогите. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорел дом. Помогите. |
1.2.2018, 0:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2018 Пользователь №: 53594 |
Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом.
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона. Крыша, водосточные трубы, слив цоколя вокруг дома - все из оцинковки (это все искрилось на стыках, как искра пьезо зажигалки). 8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры как от сварки. Я пришел с работы, в коридоре, где были счетчики, был запах дыма. В доме запаха не было, выключил все автоматы (шт. по 5-6 на прибор учета). Провода не плавились, а дыма становилось больше. Вышел на улицу и увидел под сайдингом пламя, было темно, но вроде какой-то провод был прилипшим к крыше. Пока вызывал пожарных, искры по всему наружнему железу (крыша, водостоки, цоколь). Еще пара сильных вспышек о крышу и на столбе. Потом выяснилось, что до пожара провода ЛЭП коротили о крышу, были искры, остались следы и на проводах и на железе крыши, что один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара и еще плюс две аварии на нашей линии (включили фидер минут за 30-40 до пожара). Также после пожара нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода. Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме. Из 20, примерно на 10 показало КЗ (первичное). Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти? |
|
|
![]() |
6.2.2018, 21:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(S-cream) владелец участка не должен (не обязан) знать конкретных расстояний (вл-крыша), например, и не иметь средств для замера этих расстояний. Вина собственника в том, что незнание закона не освобождает от ответственности!В конце концов, собственник может и не жить в доме, и не приезжать, так если дом сгорит в аналогичной ситуации, в чем вина собственника? Всем знакомо это выражение? По законам обязан быть ответственным за то, что в твоей собственности и в твоей зоне ответственности по разграничению - всё! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
7.2.2018, 9:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вина собственника в том, что незнание закона не освобождает от ответственности! Всем знакомо это выражение? По законам обязан быть ответственным за то, что в твоей собственности и в твоей зоне ответственности по разграничению - всё! Вы так и не ответили, чей столб. И что вы скажите на другой закон.СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Часть 3 Начиная с 3.138. http://www.powerport.ru/articles/?item=10 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 9:17 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 9:45
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
7.2.2018, 9:59
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А что говорить, если ВЛ построена до 85 года? А кто говорил что они ее поставили кривой и гнилой.Говорилось что она не соответствует на данное время. Вот не пойму - Вы либо читаете только то, что Вам нужно, либо просто "придира" На Ваш вопрос мной уже был ответ в сообщении #54:Ну куда уж более точнее отвечать? Если вам на голову упадет сосулька а дворник скажет Не----- тут ходить. Я буду за. Автору нужно не размытое выражение а конкретика в чем вина каждого. Это не наша с вами перепалка а выбор с чем автору идти в суд. На что обращать внимание. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 10:04 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 11:44
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
7.2.2018, 14:08
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вам знакомо понятие "Закон обратной силы не имеет?" Поясню, если ВЛ построена до 1985 года, то указанные Вами СНиП на данную линию не распространяются, ссылаться на них не имеет смысла. Ешо раз, говорилось что она не соответствует на данное 2018г Его состояние, а не момент установки. А точка отсчета с которого пошло не соответствие было взято 1985. Если вас не устраивает год, поищите позже или раньше. Или в ПУЭ7. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 14:34 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2018, 15:00
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Ешо раз, говорилось что она не соответствует на данное 2018г ... Для особо одарённых: соответствовала ВЛ требованиям НД, действующим на то время? Соответствовала. Влез дом в охранную зону ВЛ? Влез, к бабке не ходить, со всеми согласованиями и обоснованиями! В те времена требования к охранным зонам жёстче и чётчте прописаны были. Новый хозяин забил на все предпосылки к пожару? Забил! Жареный петух клюнул? Всё вспомнилось? Все предпосылки к пожару? Всё на глазах было и опасный провис проводов, и недопустимое расстояние от проводов! И т.д. и т.п. ... |
|
|
Александр-К Сгорел дом. Помогите. 1.2.2018, 0:03
просто Гоша Необходим чертёж/рисунок дома, расположения провод... 1.2.2018, 1:14
ЛЕША Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 4:03)... 1.2.2018, 2:27
с2н5он Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 1:03)... 1.2.2018, 7:17
гудвин 30 Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)... 1.2.2018, 8:23
Гость сочувствующий Что было построено первым, дом или ЛЭП? Вопрос осн... 1.2.2018, 9:13
Volt380 а потому что делать надо было всё сразу по нормаль... 1.2.2018, 10:38
Александр-К Мы этот дом купили 8 лет назад, сами не строили. П... 1.2.2018, 13:04
Олега Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04... 1.2.2018, 13:42
Ixtim Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)... 1.2.2018, 15:35
Гость сочувствующий Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)... 1.2.2018, 15:40
Александр-К Файлы JPEG (фото и схема) не подгружаются. Может н... 1.2.2018, 18:25
ЛЕША Грузите на сторонний файлообменник. Ссылку потом с... 1.2.2018, 18:52
Rezo Автор! Если уж создали тему (а вопрос серъёзн... 1.2.2018, 19:40
Александр-К Схема
Фото 1.2.2018, 22:04
Александр-К за час до пожара фазный пережгло о крышу, его обна... 1.2.2018, 23:51
Гость сочувствующий Если дело дойдёт до суда, в первую очередь будут р... 2.2.2018, 0:11
Гость Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04... 2.2.2018, 1:00
Ваня Иванов Согласен с предыдущими коллегами. Причиной пожара ... 2.2.2018, 1:22
ЛЕША По фото ВЛ-0,4кВ проходит через участок (над участ... 2.2.2018, 2:05
rosck Замыкание проводов на крыше могло вызвать обгорани... 2.2.2018, 5:13
шахтер Да уж, за час до пожара хозяин фотографирует дым, ... 2.2.2018, 7:17
ЛЕША Цитата(шахтер @ 2.2.2018, 11:17) а он про... 2.2.2018, 7:51
Александр-К дом построен после линии с разрешениями и соглосов... 2.2.2018, 8:26
ЛЕША Цитата(Александр-К @ 2.2.2018, 12:26... 2.2.2018, 8:56
gomed12 Цитата(Александр-К @ 2.2.2018, 8:26)... 2.2.2018, 9:23
Сунцов Денис никак не въеду, зачем крышу заземляли? Чтобы молни... 2.2.2018, 8:38
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 2.2.2018, 8:38) ник... 2.2.2018, 9:45
ЛЕША Цитата(Олега @ 2.2.2018, 13:45) Толку от ... 2.2.2018, 9:59
Олега Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 9:59) Если линия ... 2.2.2018, 10:54
gomed12 На ТП защита должна была сработать, что может и не... 2.2.2018, 9:57
ЛЕША Да ладно бы молния один раз в год ударила...
А то ... 2.2.2018, 11:26
Олега Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 11:26) А там то л... 2.2.2018, 11:54
ЛЕША А вот как повернулось.. Провод прилип. Никто не ож... 2.2.2018, 11:55
Олега Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 11:55) .. на крыш... 2.2.2018, 12:19
Rezo Цитата(Александр-К)дом построен после линии с... 2.2.2018, 13:21
Олега Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 13:21) И РЭС это ... 2.2.2018, 13:58
ЛЕША Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 17:21) И РЭС это ... 2.2.2018, 14:22
гудвин 30 Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 13:21) Вы это сер... 5.2.2018, 12:47
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 12:47) ... Н... 5.2.2018, 19:07
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2018, 20... 6.2.2018, 8:56
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 8:56) Читаем... 6.2.2018, 9:10
Костян челябинский Ага, сейчас ещё окажется, что разрешение в огне сг... 2.2.2018, 17:08
zendo057 Металлическую крышу надо заземлять обязательно.В с... 5.2.2018, 23:13
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 5.2.2018, 23:13) ... В ... 6.2.2018, 6:41
zendo057 Да я так считаю.У автора совсем другой случай.Пров... 6.2.2018, 6:56
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 6.2.2018, 6:56) ... есл... 6.2.2018, 9:21
гудвин 30 Типа того.
Есть веши которые нужно понимать и ум... 6.2.2018, 9:13
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 9:13) ...
Ес... 6.2.2018, 9:34
НИР Честно говоря не видел ни одну заземленную крышу ч... 6.2.2018, 9:44
Rezo Господа!.... Не смешивайте нарямую молниезащит... 6.2.2018, 9:51
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 9:51) ... Не смеш... 6.2.2018, 10:43
гудвин 30 Ладно отбрасываем землю.Пусть хозяин (бывший) пров... 6.2.2018, 11:55
Rezo Цитата(гудвин 30)Кто виноват что провода коснулись... 6.2.2018, 15:16
гудвин 30 А собственник в чем виноват.
Можете разъяснить.
Ес... 6.2.2018, 15:21
Rezo ЦитатаА собственник в чем виноват.
Можете разъясни... 6.2.2018, 15:56
гудвин 30 Т.Е вы утверждаете что собственник отвечает за сто... 6.2.2018, 16:21
Sn1x1 Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 14:56) Разъяснять... 6.2.2018, 16:36
S-cream Я вот с обоюдной виной не особо согласен.
При всей... 6.2.2018, 20:51
Sn1x1 Цитата(S-cream @ 6.2.2018, 20:51) Я ... 7.2.2018, 8:00
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 16... 7.2.2018, 15:36
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 15:36) ...
А... 7.2.2018, 21:54
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 21... 8.2.2018, 9:26
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2018, 9:26) ...
Пр... 8.2.2018, 10:51
Rezo Цитата(гудвин 30)Вы так и не ответили, чей столб.
... 7.2.2018, 9:38
Rezo ЦитатаАвтору нужно не размытое выражение а конкрет... 7.2.2018, 10:51
гудвин 30 Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:51) Это понятн... 7.2.2018, 11:28
Rezo Цитата(гудвин 30)Ваше отношение к теме и не только... 7.2.2018, 11:49
гудвин 30 МИРУ -МИР.
Жалко мужика.
Предлагаю слово ЕСЛИ на ф... 7.2.2018, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 12:24) ...
... 7.2.2018, 13:08
Rezo Да у автора нарушение и по расстоянию ВЛ, таким об... 7.2.2018, 22:24
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 22:24) ... таким ... 7.2.2018, 23:40
гудвин 30 Т.Е вы косвенно признаете, что кто проводил (Т.Е э... 8.2.2018, 11:13
Rezo Цитата(гудвин 30)Приглашаю тоже поучаствовать в че... 8.2.2018, 17:47
Гость_Елена_* Подскажите пожалуста, после технологического подкл... 10.3.2023, 1:22
Митяй_ Цитата(Гость_Елена_* @ 10.3.2023, 1:22) П... 10.3.2023, 11:07
с2н5он строить новый дом 10.3.2023, 6:25
Электромонтёр Ну а с чего вы собираетесь эту экспертизу проводит... 10.3.2023, 8:40
Сунцов Денис Если электрическая причина пожара внешняя, у сосед... 10.3.2023, 10:03
Электромонтёр Пожарные то здесь при чём? С таким успехом надо пи... 10.3.2023, 11:28
Митяй_ Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2023, 11:28) ... 10.3.2023, 13:44
Электромонтёр Ну пусть надзор. Сути не меняет. Как он может напи... 10.3.2023, 13:58
Митяй_ Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2023, 13:58) ... 10.3.2023, 16:24
Rezo Цитата(Электромонтёр)Как он может написать не ерун... 10.3.2023, 16:57
случайный нет смысла обсуждать данный вопрос на форуме, всей... 10.3.2023, 17:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 14:52 |
|
|
|
|