Вопрос по масляным выключателям типа ВМГ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по масляным выключателям типа ВМГ-10 |
2.2.2018, 12:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53604 |
Недавно, в процессе эксплуатации, выявили одну странную особенность данных выключателей.
Имеем РП 6 кВ, ячейки типа КСО-292, при отключенных ЛР, МВ и включенном ШР на средней фазе неподвижного контакта МВ появляется напряжение. Напряжение не полное, т.е. УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ. Сначала думали, что дефект. Провели капремонт МВ, разобрали, почистили, поменяли масло, испытали, все нормально, но при повторной проверке УВН опять показывает небольшое напряжение. Проверили на других МВ, которые были в резерве, то же самое: на средней фазе УВН слабо "пищит". Возможно это из-за УВН, при проверке комплектом фазировки, ничего не показывает. Может встречались с подобным, или знаете в чем дело? P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь. |
|
|
![]() |
7.2.2018, 14:37
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53604 |
Мы тоже пришли к выводу, что дело в скорее в УВН, хотя порог указанный в паспорте не менее 1,5 кВ. Никаких мощных трансформаторов и реакторов нет, и показывает лишь на средней фазе, где нет ТПЛ. Я не специалист по масляным выключателям, и вопрос я задал чтобы убедится, что это не какая то особенность самих выключателей.
|
|
|
energosoyuz Вопрос по масляным выключателям типа ВМГ-10 2.2.2018, 12:15
DaaN Схему надо, так тяжело понять. 2.2.2018, 18:58
Roman D А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Тра... 2.2.2018, 21:35
energosoyuz Цитата(Roman D @ 2.2.2018, 21:35) А, забе... 5.2.2018, 9:15
sasha4312 Цитата(energosoyuz @ 2.2.2018, 12:15) УВН... 7.2.2018, 12:33
ЛЕША А чего его проверять?
должно быть не более 25% но... 7.2.2018, 12:43
sasha4312 Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:43) А чего его... 7.2.2018, 13:12
ЛЕША А по току УВН не проверяется. УНН однополюсный-дв... 7.2.2018, 13:26
sasha4312 Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 13:26) А по току ... 7.2.2018, 13:57
ЛЕША Во-первых - автор темы- не я. 7.2.2018, 14:07![]() ![]() ![]() |
|