Недавно, в процессе эксплуатации, выявили одну странную особенность данных выключателей.

Имеем РП 6 кВ, ячейки типа КСО-292, при отключенных ЛР, МВ и включенном ШР на средней фазе неподвижного контакта МВ появляется напряжение. Напряжение не полное, т.е. УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ. Сначала думали, что дефект. Провели капремонт МВ, разобрали, почистили, поменяли масло, испытали, все нормально, но при повторной проверке УВН опять показывает небольшое напряжение. Проверили на других МВ, которые были в резерве, то же самое: на средней фазе УВН слабо "пищит". Возможно это из-за УВН, при проверке комплектом фазировки, ничего не показывает. Может встречались с подобным, или знаете в чем дело?

P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь.