|   Токи в нуле и контуре заземления , Ничче не понимаю | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Токи в нуле и контуре заземления , Ничче не понимаю | 
|  29.1.2018, 14:27 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | 
				Описание схемы: 3 шт генераторы 0,4 кВ 1,3 МВа каждый работает через свою ТП 0,4/6 кВ на общие шины 6 кВ. (Нарисовать не могу, т.к. по неизвестной причине картинки не загружаются, думаю и так понятно) Расстояние между генераторами и ТП - десятки метров. "Нули" генераторов и трансформаторов заземлены на общий контур заземления. Кабель КТП 2.2-ГПГУ 1.4 КТП 2.3-ГПГУ 1.5 КТП 2.4-ГПГУ 1.2 ф А 1024 1033 981,3 ф В 1123 1204 1322,4 ф С 1179 1287 1262 ноль 627 568 422,4 в контур 8 25 101 8 108 39 Непонятки: 1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле? 2 Куда течет ток в контур от КТП (в сумме 8+101+108=217) если на ГПГУ (25+8+39=72)? Мозг кипит (а тундра оттаивает от контура заземления) Нулевые и заземляющие соединения протянуты по 2 раза "до усрачки", толку 0 | 
|   | |
|  | 
|  6.2.2018, 23:06 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318  | 
				Все же общее заземление и контур для трансов и генераторов как-то не то... У Вас источники питания это генераторы, трансформаторы уже потребители. Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой. Разное Uкз проблематично в плане перегруза транса с меньшим U кз. Схемы соединения, тут уже спрашивали, у трансов одинаковые? Нагрузка кстати однородная (не равномерная еще пол беды)? Сообщение отредактировал DaaN - 6.2.2018, 23:24 | 
|   | |
|  7.2.2018, 5:42 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238  | Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой. не получится, всё увязано кабельными эстакадами. На аналогичном объекте провели измерения - фазные 1200-1300, в нулях 100-150, в контуре 20-50 но там все трансы одинаковые. Похоже в их разной мощности вся причина. | 
|   | |
 Сунцов Денис   Токи в нуле и контуре заземления   29.1.2018, 14:27
 Сунцов Денис   Токи в нуле и контуре заземления   29.1.2018, 14:27 
  ЛЕША   А зачем N вообще тянуть и заземлять? Нагрузкой ген...   29.1.2018, 14:48
 ЛЕША   А зачем N вообще тянуть и заземлять? Нагрузкой ген...   29.1.2018, 14:48
 
  Сунцов Денис   Цитата(ЛЕША @ 29.1.2018, 14:48) А зачем N...   29.1.2018, 14:54
 Сунцов Денис   Цитата(ЛЕША @ 29.1.2018, 14:48) А зачем N...   29.1.2018, 14:54

 
  ЛЕША   Цитата(Сунцов Денис @ 29.1.2018, 18:54) К...   29.1.2018, 15:04
 ЛЕША   Цитата(Сунцов Денис @ 29.1.2018, 18:54) К...   29.1.2018, 15:04 
  Ваня Иванов   Уважаемый Сунцов Денис. До этого всё работало норм...   29.1.2018, 14:57
 Ваня Иванов   Уважаемый Сунцов Денис. До этого всё работало норм...   29.1.2018, 14:57
 
  Сунцов Денис   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2018, 15:57) Ил...   30.1.2018, 6:13
 Сунцов Денис   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2018, 15:57) Ил...   30.1.2018, 6:13 
  Ваня Иванов   Для включения синхронных генераторов на параллельн...   29.1.2018, 15:10
 Ваня Иванов   Для включения синхронных генераторов на параллельн...   29.1.2018, 15:10 
  Valerapol   1. Даже если фазные токи будут равны по величине, ...   29.1.2018, 15:38
 Valerapol   1. Даже если фазные токи будут равны по величине, ...   29.1.2018, 15:38 
  Ixtim   присоединяюсь к предыдущим ораторам... ТС как то с...   29.1.2018, 16:09
 Ixtim   присоединяюсь к предыдущим ораторам... ТС как то с...   29.1.2018, 16:09 
  Null   Schneider Electric предупреждает:
Заземление парал...   29.1.2018, 16:20
 Null   Schneider Electric предупреждает:
Заземление парал...   29.1.2018, 16:20 
  НИР   Всё таки наверное силовой N-проводник между генера...   30.1.2018, 6:28
 НИР   Всё таки наверное силовой N-проводник между генера...   30.1.2018, 6:28 
  Сунцов Денис   Но тогда стальная полоса контура от 600 А попросту...   30.1.2018, 6:44
 Сунцов Денис   Но тогда стальная полоса контура от 600 А попросту...   30.1.2018, 6:44 
  НИР   С Вашей схемой конечно не встречался, но N тр-ра  ...   30.1.2018, 7:10
 НИР   С Вашей схемой конечно не встречался, но N тр-ра  ...   30.1.2018, 7:10 
  Сунцов Денис   п.1.7.5 ПУЭ
http://www.electrik.org/forum/index.p...   30.1.2018, 7:19
 Сунцов Денис   п.1.7.5 ПУЭ
http://www.electrik.org/forum/index.p...   30.1.2018, 7:19 
  Ulianovden   1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, от...   30.1.2018, 8:13
 Ulianovden   1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, от...   30.1.2018, 8:13 
  Сунцов Денис   мои очередные мысли:
В идеальной 3-х фазной систем...   30.1.2018, 9:17
 Сунцов Денис   мои очередные мысли:
В идеальной 3-х фазной систем...   30.1.2018, 9:17 
  gomed12   Группы соединений ТР одинаковые?
Попробуйте без 16...   30.1.2018, 9:18
 gomed12   Группы соединений ТР одинаковые?
Попробуйте без 16...   30.1.2018, 9:18 
  НИР   1.7.5 ПУЭ у Вас выполниться, если заземлите нейтра...   30.1.2018, 11:51
 НИР   1.7.5 ПУЭ у Вас выполниться, если заземлите нейтра...   30.1.2018, 11:51 
  scasi   1. А кабели на сколько близко лежат друг к другу?
...   5.2.2018, 12:16
 scasi   1. А кабели на сколько близко лежат друг к другу?
...   5.2.2018, 12:16 
  Rezo   Цитата(Сунцов Денис)в контур 8 25 101 8 108 39.......   6.2.2018, 20:59
 Rezo   Цитата(Сунцов Денис)в контур 8 25 101 8 108 39.......   6.2.2018, 20:59

 
  DaaN   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2018, 5:42) не ...   7.2.2018, 11:03
 DaaN   Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2018, 5:42) не ...   7.2.2018, 11:03 
  Rezo   ЦитатаПохоже в их разной мощности вся причина.Не в...   7.2.2018, 9:42
 Rezo   ЦитатаПохоже в их разной мощности вся причина.Не в...   7.2.2018, 9:42
 
  Сунцов Денис   Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:42) Не вся, но...   7.2.2018, 13:03
 Сунцов Денис   Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:42) Не вся, но...   7.2.2018, 13:03 
  sasha4312   На первых двух трансформаторах токи A<B<C. Н...   7.2.2018, 11:27
 sasha4312   На первых двух трансформаторах токи A<B<C. Н...   7.2.2018, 11:27 
  gomed12   В параллель работают не только генераторы, но и тр...   7.2.2018, 21:27
 gomed12   В параллель работают не только генераторы, но и тр...   7.2.2018, 21:27|    | 