![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. 2victor2008 По-моему до сих пор речь в теме шла только о проектировании. Про монтаж и обслуживание речь впереди. Естественно, если электроустановка будет неправильно спроектирована, и, еще, не дай Бог, принята в эксплуатацию, то в случае возникновения нештатной ситуации, нести ответственность на пару будут проектировщик и лицо, принявшее такую установку в эксплуатацию. Про «оборудование барина» речи нет. Просто в возникшей ситуации барин должен в письменном виде выдать ТЗ на использование в проектируемой электроустановке устройств защиты без УЗО, одновременно (причем обязательно) поклявшись на крови в том, что он берется своими силами обеспечить тот чудный перечень, которые привел в посте #30 уважаемый gomed12. 2. 2Katbert. А вот автоматы на розетки на 25 А- это точно- криминал. Во всяком случае, думается, Вам надо этим озаботится, потом вряд ли отбрешетесь, когда розетки начнут гореть. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
2. 2Katbert. А вот автоматы на розетки на 25 А- это точно- криминал. Во всяком случае, думается, Вам надо этим озаботится, потом вряд ли отбрешетесь, когда розетки начнут гореть. Не... Ну, хочет заказчик 25 А на розетку - извольте! 4 квадрата меди и розетки CEE 3 полюса (синие) на 32 А, ![]() или "для электроплит"... Так в проекте и написать. Смонтировать и сдать. А что на их месте появится в процессе эксплуатации - за то проектант не отвечает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |