Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю. Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много. Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте. Интересно, как найти выход? Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Многие ответственные за электрохозяйство считают измерение сопротивления ЗУ "основным" методом оценки их технического состояния, подменяя этим остальные виды объективного контроля ЗУ. Однако, помимо измерений сопротивления ЗУ, должна периодически производиться инструментальная оценка состояния заземлителей ЗУ и оценка степени коррозии контактных соединений при вскрытии грунта. Что означает инструментальная оценка состояния заземлителей? Это означает, что при вскрытии грунта должно производиться измерение линейных размеров заземлителей при помощи специальных измерительных инструментов (штангенциркулей или микрометров), прошедших поверку. Это необходимо делать для определения остаточного сечения заземлителей. Элемент заземлителя должен быть заменён, если разрушено более 50 % его сечения (см. ПТЭ ЭП п. 2.7.12). Но основная масса "горе-специалистов" не выполняет эти требования, полагаясь лишь на результаты измерений сопротивления ЗУ, причём эти измерения часто выполняются с грубыми нарушениями. "Положительные" результаты таких измерений добросовестно заносятся в протоколы и начальству докладывается, что всё прекрасно! В действительности в этих ЗУ сечение заземлителей, разложившихся в результате коррозии, не соответствует требованиям Норм. Не буду объяснять к чему это может привести...
Хочу ещё напомнить один важный пункт ПТЭ: 2.7.13. ...На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п. 2.7.9-11 (это пункты о визуальном контроле при вскрытии грунта). А как проводить периодическое вскрытие грунта, если вся территория закатана в асфальт и бетон? Поэтому грош цена всем этим измерениям сопротивления ЗУ, если не производится требуемое нормативными документами вскрытие грунта. -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |