опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля? |
| Гость_Гость_Борис_*_* |
5.6.2016, 14:35
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые профессионалы! Прошу совета. Ситуация следующая. Частный дом, электроснабжение - 3 фазы, выполнено повторное заземление нуля эл. ввода. Меня интересует следующий вопрос. В случае обрыва нулевого эл. провода на уличной ВЛ-0,4кВ., не сгорит ли нулевая жила моего вводного эл. кабеля 4х4 мм. кв. Ну и насколько я знаю, в этом случае в нулевые и заземляющие проводники не допускается установка разъединителей и какой либо защиты. Спасибо. С уважением Борис.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
17.11.2017, 0:05
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Здравствуйте, вот у меня такая же ситуация, как у ТС в начале темы. Т.е. на опоре ЛЭП щит учета, АВ 3Р на 16А и от него кабелем ВВГ 4*4 ввод в дом в земле метров 20 длиной. Если делать систему TN-C-S и разделять PEN в распред. щитке в доме с повторным заземлением, тогда не выполняются требования ПУЭ про PEN 10 мм.кв. и PEN на участке от щитка учета до распред щита в доме является потенциально незащищенным. Возможно ли в этом случае дополнительно заземлить PEN в щите учета без разделения, а уже в доме разделить на PE и N также с повторным заземлением. Или какой еще может быть практический выход из данной ситуации, кроме ТТ и переделки ввода, чтобы обеспечить заземление?
|
|
|
17.11.2017, 12:22
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18260 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Или какой еще может быть практический выход из данной ситуации, кроме ТТ и переделки ввода, чтобы обеспечить заземление? Новые требования ПУЭ на старые электроустановки (до 2003) не натягивают (по сечению). Если остаетесь с прежним кабелем (вплоть до реконструкции электроустановки), то безвредное повторное заземление можно получить если не переусердствовать с сопротивлением растекания. При значении около 25-30 Ом (в сумме с естественными заземлителями на участке) кабель не перегрузится. Это теоретически, но однажды зарядят дожди и понизят Rзу... Потому дополнительно хорошо бы забить штырек у опоры и подключить в ЩУ. Но возможно такой заземлитель на вашей опоре (или соседних) есть. При этом сопротивление вашего ЗУ может быть меньшим. |
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
17.11.2017, 14:25
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Новые требования ПУЭ на старые электроустановки (до 2003) не натягивают (по сечению). Если остаетесь с прежним кабелем (вплоть до реконструкции электроустановки), то безвредное повторное заземление можно получить если не переусердствовать с сопротивлением растекания. При значении около 25-30 Ом (в сумме с естественными заземлителями на участке) кабель не перегрузится. Это теоретически, но однажды зарядят дожди и понизят Rзу... Потому дополнительно хорошо бы забить штырек у опоры и подключить в ЩУ. Но возможно такой заземлитель на вашей опоре (или соседних) есть. При этом сопротивление вашего ЗУ может быть меньшим. Спасибо за ответы. Вижу два различных мнения - только ТТ, либо все же TN-C-S с разделением PEN в доме и повторным заземлением. Контур планирую сделать в виде классического треугольника - вертикальные электроды длиной 2,5м. уголок 4*40*40 к примеру и горизонтальные - полоса 4*40 длиной 1,2м. между вершинами. Так понимаю этот котур можно использовать в этих двух системах. Только в случае с ТТ земля от нейтрали изолирована, на вводе в доме ставлю 4Р узо 100 мА и по групповым линиям узо либо дифы на 30 мА ( ну кроме освещения, там светодиоды и двухпроводка ). Так же СУП - к примеру, в ванную и на газовый котел тяну от контура заземления или гзш дополнительный провод 1*10 медью. Кроме того, на вводе будут три стабилизатора на каждую фазу. Этих мер достаточно для безопасного функционирования оборудования с заземлением по ТТ и будет ли это правильным ? В случае с ТN-C-S делаю то же самое впринципе, т.к. узо и стабилизаторы уже есть, только в РЩ в доме от гзш повторного заземления ставлю перемычку на нулевую колодку, ноль на пожарное узо естественно после разделения. Так вот в случае обрыва PEN на линии от ТП ток от соседей теоретически потечет через эту перемычку на мой заземляющий контур. И вот тут два вопроса - возможна ли перегрузка PEN проводника вводного кабеля 4*4 медью с вышеописанным контуром заземления? И второе - возможно ли появление опасного потенциала на чугунной ванной и корпусе газового котла с вышеописанной СУП? Поправьте, пожалуйста, что неправильно описал и где возможные недостатки? |
|
|
23.11.2017, 11:25
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Спасибо за ответы. Вижу два различных мнения - только ТТ, либо все же TN-C-S с разделением PEN в доме и повторным заземлением. ... Поправьте, пожалуйста, что неправильно описал и где возможные недостатки? 1. Третье мнение: Вам следует нанять специалиста, поскольку все "неправильно описал". 2. Информация: Заземляющее устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html ; О применении УДТ в электроустановках зданий см. http://y-kharechko.livejournal.com/32608.html ; Дополнительная защита УДТ конечных цепей освещения в системах TN и TT см. http://y-kharechko.livejournal.com/8606.html , http://y-kharechko.livejournal.com/41303.html ; Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html . |
|
|
8.12.2017, 9:53
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7797 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Третье мнение: Вам следует нанять специалиста, поскольку все "неправильно описал". Форум закрываем в этой части Собственник ЭУ вообще-то перед законом отвечает за свои действия, в результате которого может быть нанесен ущерб имуществу и опасность жизни своим домочадцам и соседям. Понимая это, далее каждый волен поступать как ему заблагорассудится. Исходя из чего, мы только советуем АлександрБел ход его действий, чтобы ему "лапшу" не повесили иные так называемые "специалисты". Дальше, зная предстоящие затраты, техническая реализация проекта может быть осуществлена нанятым для таких работ специалистом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.12.2017, 0:15
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2017 Пользователь №: 53218 |
чтобы ему "лапшу" не повесили иные так называемые "специалисты" Вот-вот. У меня электротехническое образование, есть практический опыт работы, но недостаточный чтобы назвать себя специалистом именно в этой теме. Кто мне даст гарантию, что у нанятого специалиста окажется достаточный уровень квалификации, поэтому и спрашиваю советов на профильном форуме. По теме обсуждения - контур смонтирован, нанятый человек замерил сопротивление - 9 Ом. В случае с TN-C-S как бы и достаточно. Если ТТ, то говорит, что должно быть не более 4 Ом, откуда эта цифра? Ведь при ТТ R*Iузо<50В, у меня 9*0,1=0,9<50В. Сообщение отредактировал АлександрБел - 11.3.2018, 22:37 |
|
|
10.12.2017, 20:35
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7797 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если ТТ, то говорит, что должно быть не более 4 Ом, откуда эта цифра? Для ТТ такой цифры не знаю. Сопротивление растеканию достаточно не менее 30 Ом. По схеме, на баню и оборудование на открытом воздухе установил бы УЗО на 10 мА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Борис_* опасность повторного заземления нуля 5.6.2016, 14:35
ЛЕША Да, конечно возможно.
Зависит от состояния сетей В... 5.6.2016, 15:54
Гость_Борис_* Цитата(ЛЕША @ 5.6.2016, 15:54) Да, конечн... 6.6.2016, 8:06
Олега Заземлять лучше точку соединения ответвления от ВЛ... 5.6.2016, 16:12
Гость Я точно не помню, но кабель кажется или 4 или 6 кв... 5.6.2016, 17:12
Олега Я не про опору. Ответвление - участок от опоры до ... 5.6.2016, 19:57
Гость У меня кабельный эл.ввод через трубостойку, через ... 5.6.2016, 20:22
gomed12 До точки повторного заземления PEN, сечение отпайк... 5.6.2016, 23:04
Олега Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 23:04) До точк... 6.6.2016, 19:59

gomed12 Цитата(Олега @ 6.6.2016, 19:59) Наверное,... 7.6.2016, 0:24
Олега Я не ситуацию с обрывом или с токами прокомментиро... 7.6.2016, 11:25
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2016, 11:18) Минимальн... 7.6.2016, 11:27
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 11:27) Точка п... 7.6.2016, 12:03
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2016, 12:03) PEN присо... 7.6.2016, 16:22
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 16:22) Эти шин... 7.6.2016, 16:59
Гость_Борис_* Повторных заземлений на ВЛ нет , одни только спуск... 6.6.2016, 7:26
FRAER 230 * 1,1 / 20 = 12,65 А
Имхо, можно не бояться пе... 6.6.2016, 8:12
Гость_Борис_* Цитата(FRAER @ 6.6.2016, 8:12) 230 * 1,1 ... 6.6.2016, 8:39
FRAER Перекос-то будет, но 380 В - это в худшем случае н... 6.6.2016, 10:02
Гость_Борис_* Цитата(FRAER @ 6.6.2016, 10:02) Перекос-т... 6.6.2016, 10:20
Null Цитата(Гость_Борис_* @ 6.6.2016, 11:20) А... 6.6.2016, 18:38
АБорис Цитата(Null @ 6.6.2016, 18:38) При отсутс... 6.6.2016, 22:16
ЛЕША 380 Вольт это линейное (междуфазное) напряжение, т... 6.6.2016, 11:56
Олега PEN-проводник не всегда приходит на ГЗШ, она может... 7.6.2016, 1:20
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2016, 1:20) В общем по... 7.6.2016, 10:02
АБорис Ну и всё таки, уважаемые профессионалы. Я уже в ко... 8.6.2016, 13:26
gomed12 Цитата(АБорис @ 8.6.2016, 13:26) Ну и всё... 8.6.2016, 14:08
Олега Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) .. пита... 8.6.2016, 14:25
Олега Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) Вариант... 8.6.2016, 14:38
gomed12 Цитата(Олега @ 8.6.2016, 14:38) pen расст... 8.6.2016, 15:06
Олега Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 15:06) Если вы... 8.6.2016, 15:14
FRAER АВВГнг-LS 4x16 всяко дешевле меди 8.6.2016, 14:35
SmartElectron Когда устанавливали заземляющий контур в частном д... 8.7.2016, 20:34
Pantryk Простите, прочитал несколько раз, но не смог понят... 9.7.2016, 12:47
haramamburu Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 0... 17.11.2017, 0:21
haramamburu Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14... 17.11.2017, 15:22
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14... 17.11.2017, 19:59

haramamburu Цитата(Олега @ 17.11.2017, 19:59) Если Ал... 17.11.2017, 20:15

Гость_Александр_* Цитата(Олега @ 17.11.2017, 19:59) Только ... 17.11.2017, 22:36

АлександрБел Цитата(gomed12 @ 10.12.2017, 20:35) Для Т... 10.12.2017, 22:55

Олега Цитата(АлександрБел @ 10.12.2017, 22:55) ... 11.12.2017, 1:18
Олега Цитата(АлександрБел @ 9.12.2017, 0:15) ..... 10.12.2017, 22:36
gomed12 Безопаснее и дешевле переложить кабель, заменив на... 17.11.2017, 15:47
Олега С утреца будет суббота, а там как ? 17.11.2017, 20:37
gomed12 В зависимости от того, как выполнен ввод PEN от ЛЭ... 21.11.2017, 16:15
Гость_Александр_* Цитата(gomed12 @ 21.11.2017, 16:15) В зав... 22.11.2017, 19:38
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 22.11.2017, 19... 23.11.2017, 6:51
gomed12 ПУ - прибор учета, т.е. счетчик.
Фотографию бы, по... 22.11.2017, 20:58
АлександрБел Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 20:58) ПУ - ... 22.11.2017, 22:10
gomed12 Цитата(АлександрБел @ 22.11.2017, 22:10) ... 23.11.2017, 10:53
gomed12 ЦитатаНаверное не более 30 Ом.
Да, менее.
По мне N... 11.12.2017, 12:47
Олега Цитата(gomed12 @ 11.12.2017, 12:47) По мн... 11.12.2017, 17:00
gomed12 Цитата(Олега @ 11.12.2017, 17:00) Это вов... 11.12.2017, 20:40
Олега Встречаются схемные решения типа такого:
11.12.2017, 22:09
gomed12 В основном со сквозным N вот такие, включая и ферр... 12.12.2017, 0:50
Олега Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть. И д... 12.12.2017, 2:45
gomed12 Цитата(Олега @ 12.12.2017, 2:45) Не спорю... 12.12.2017, 10:50
Олега Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) .. со... 12.12.2017, 12:36
gomed12 Не то, в приведенном ряду инвертора нет, только дв... 12.12.2017, 13:05
Олега Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 13:05) в при... 12.12.2017, 17:54
gomed12 Цитата(Олега @ 12.12.2017, 17:54) Виноват... 13.12.2017, 15:45
Олега Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 15:45) .. не... 13.12.2017, 16:55
gomed12 Цитата(Олега @ 13.12.2017, 16:55) Меня мо... 13.12.2017, 17:49
Олега Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) Какую... 14.12.2017, 5:12
АлександрБел Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) В это... 12.12.2017, 21:23
Олега Цитата(АлександрБел @ 12.12.2017, 21:23) ... 12.12.2017, 23:55

АлександрБел Цитата(Олега @ 12.12.2017, 23:55) Так вед... 13.12.2017, 8:13
Олега "В интернете" как на заборе, спросить по... 13.12.2017, 10:29
Олега Про ИБП. Оказывается есть среди них без "скво... 14.12.2017, 13:37
АлександрБел Цитата(Олега @ 14.12.2017, 13:37) Даже пр... 14.12.2017, 20:50
gomed12 Олега, спасибо, теперь все стало на место.
Оказало... 15.12.2017, 9:44![]() ![]() ![]() |
|