Первая категория надежности , Подключение пожарки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Первая категория надежности , Подключение пожарки |
| Гость_Chizale_* |
14.3.2008, 16:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
ДД всем!
Есть ЩУ, запитанный по 1-й категории. В этом ЩУ через автомат запитан блок системы пож. сигнализации. Суть вопроса: нужно ли подключать эту систему до автомата для обеспечения 1-й категории или же и при подключении после автомата соответствие первой категории сохранится? Заранее благодарю за отклики! |
|
|
![]() |
15.3.2008, 10:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А где находится ЩУ, которая после АВР?
А защита для управления? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.3.2008, 11:00
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А где находится ЩУ, которая после АВР? А защита для управления? 1. Вопрос видимо к автору темы. Но думаю. что щит ЩУ находится в пределах здания. 2. Под управлением подразумевается рубильник, выключатель нагрузки и т.п. устанавливаемые на вводе в щит ЩУ. Защита цепей управления в блоке АВР в теме не рассматривалась. |
|
|
Chizale Первая категория надежности 14.3.2008, 16:19
pvm Вопрос очень интересный. Чтобы не спорить с пожарн... 14.3.2008, 17:08
Олега Цитата(Chizale @ 14.3.2008, 16:19) ДД все... 14.3.2008, 19:39
gomed12 Уточнение.
Питание на АВ для пож. сигнализации бер... 14.3.2008, 20:26
Олега Думаю не стоит на вводе в ЩУ ставить аппарат защит... 15.3.2008, 8:52
gomed12 Доброе утро.
Олега, защита должна быть на вводе не... 15.3.2008, 9:13
Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 9:13) Доброе ... 15.3.2008, 10:29
gomed12 Независимо от места установки ЩУ (в т.ч. и блок си... 15.3.2008, 11:50
Олега "А где находится ЩУ, которая после АВР?... 15.3.2008, 12:04
gomed12 Все и так понятно.
Смутило, на утверждение ЦитатаВ... 15.3.2008, 15:17
Олега "Для АВР, по моему, на вводе каждой линии сво... 15.3.2008, 22:18
gomed12 Если Chizale удовлетворен нашими соображениями, ду... 15.3.2008, 22:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 21:01 |
|
|
|
|