![]() Измерение сопротивления ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Измерение сопротивления ЗУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю. Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много. Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте. Интересно, как найти выход? Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...предприятие крупное , этих ЗУ много... ...на предприятии, есть много ЗУ... Уважаемый НИР! А Вам не приходила такая мысль, что все эти многочисленные ЗУ представляют собой одно целое ЗУ, т.к. они объединены нулевыми рабочими и защитными проводниками КЛ-0,4 кВ, заземлённой бронёй кабельных линий и других подземных коммуникаций и т.д. Чтобы корректно измерить сопротивление одного отдельного ЗУ, необходимо всё это отключить от него, а кто это разрешит Вам сделать на действующей электроустановке? Поэтому измерение обособленного ЗУ производится только после его монтажа при приёмке в эксплуатацию, когда к этому ЗУ ещё ничего не подключено, а также после его капитального ремонта или реконструкции. В процессе эксплуатации измеряется общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ без отсоединения от них заземляемого электрооборудования. В соответствии с многочисленными методиками измерений и рекомендациями Вы должны отнести токовый электрод на расстояние не менее, чем в три раза больше длины наибольшей диагонали этого объединённого ЗУ. Но ещё правильнее выполнить измерение методом снятия кривой сопротивления ЗУ по десяти точкам, при этом токовый электрод выносится на максимально возможное расстояние (мы при измерениях сопротивления ЗУ ПС-110 кВ выносим его на полкилометра). Что писать в протоколах измерений? Так и пишите, что измерено сопротивление объединённых ЗУ в составе следующих: ЗУ ТП-1, ЗУ ТП-2... ЗУ ТП-1000... и т.д. После того, как Вы убедитесь, что сопротивление Ваших объединённых ЗУ соответствует требованиям Норм (а иначе и быть не может), приступаете к проверке наличия цепей между этим объединённым ЗУ и заземляемыми элементами электрооборудования и протоколируете всё до мелочей. Ни один проверяющий инспектор (если он не дебил) не скажет, что Вы сделали измерения неправильно. А сверлить асфальт и тем более бетон не надо... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 6:27 |
|
![]() |