Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз |
| Гость_Avas_* |
12.12.2007, 1:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На вводных вольтметрах щита: 395, 405 и 430В, токи тоже разняться (дельта в пределах 50А). В основном подключена 3-фазная нагрузка, 1-фазная распределена по фазам примерно поровну. Сопротивление изоляции питающего фидера делали при мне - в норме. Моих кабелей - порядка 400, приглашал давно лабораторию также для проверки сопротивления изоляции кабелей, но над душой не стоял. Буду благодарен за дельный совет.
|
|
|
![]() |
14.3.2008, 22:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 |
2 Avas
395\405\430В - вообще-то, это весьма ненормально, у нас давно бы мозг съели за такие перекосы. Если на холостом ходу везде по 400В, то необходимо проверить 2 вещи 1-Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без перекосов, то 2-скорее всего виновата анцапфа - плохой контакт в переключателе или в соединениях отводов обмотки ВН А вообще, напишите марку транса, и если вы в Москве, то может быть и на месте можно будет посмотреть |
|
|
Avas Перекос фаз 12.12.2007, 1:56
Anatoli Щит установлен где и куда подкдючён.? Возможно пер... 12.12.2007, 2:41
Гость Ринат К. Или приборы не откалиброваны или перекос фаз из-за... 12.12.2007, 6:24
toyota604 Для начала, я бы сделал замеры омического сопротив... 12.12.2007, 8:36
Avas Щит установлен вне ТП. Мой щит является распредели... 12.12.2007, 9:17
Anatoli Трансформаторы с соединением обмоток звеззда/звезд... 12.12.2007, 18:17
Roman_D Ток нуля мерили? 13.12.2007, 12:02
Avas Да, ток на нуле есть - 30А было, когда фидер незав... 13.12.2007, 23:13
ZavGar Цитата(Avas @ 13.12.2007, 23:13) Почему в... 14.12.2007, 11:17
Anatoli 2000 А в одной фазе? Тогда у Вас должно быть неско... 14.12.2007, 13:03
Avas 50 метров до ТП - это цифра для меня странная, пос... 14.12.2007, 18:20
SKlim У себя предлагал поставить стабилизаторы фаз: www.... 24.1.2008, 11:42
Гость Владимир Не понимаю причину Вашего беспокоиства.
У Вас все ... 25.1.2008, 2:05
шалун -Напр на стороне ВН под нагрузкой, если оно без пе... 15.3.2008, 0:51
Anatoli В начале линии больше 6000/10000, в кнце меньше, п... 15.3.2008, 1:37
Игоррр Инетесно, а чего ж такого компенсирует анцапфа??? 15.3.2008, 19:36
gomed12 Говорят немножечко К трансформации изменяет. 15.3.2008, 19:53
Anatoli Там ещё какойто независимый источник упоминалса. З... 15.3.2008, 23:27
Aleksandrnew Прошу прощения.Что такое анцапфа?Если не трудно пе... 16.3.2008, 23:38
MikeGreen 2 Aleksandrnew
Анцапфа -- он же ПБВ - переключател... 17.3.2008, 0:23
Aleksandrnew Спасибо!Понял.Мне сначала показалось,что это с... 17.3.2008, 0:38![]() ![]() ![]() |
|