Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля?

Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 5.6.2016, 14:35
Сообщение #1





Гости






Уважаемые профессионалы! Прошу совета. Ситуация следующая. Частный дом, электроснабжение - 3 фазы, выполнено повторное заземление нуля эл. ввода. Меня интересует следующий вопрос. В случае обрыва нулевого эл. провода на уличной ВЛ-0,4кВ., не сгорит ли нулевая жила моего вводного эл. кабеля 4х4 мм. кв. Ну и насколько я знаю, в этом случае в нулевые и заземляющие проводники не допускается установка разъединителей и какой либо защиты. Спасибо. С уважением Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 21.11.2017, 16:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7814
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В зависимости от того, как выполнен ввод PEN от ЛЭП в ЩУ, а конкретнее в ПУ, могут возникнуть трудности даже в реализации системы заземления ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.11.2017, 19:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 21.11.2017, 16:15) *
В зависимости от того, как выполнен ввод PEN от ЛЭП в ЩУ, а конкретнее в ПУ, могут возникнуть трудности даже в реализации системы заземления ТТ.

Если на словах, то три фазных провода от ВЛ СИПом заходят на 3Р автомат, далее на счетчик, после счетчика на 3Р АВ 16А, счетчик заземлен.
Четвертый PEN крепится болтом к корпусу щитка, там что-то вроде ГЗШ - три болта М10 в ряд. От этой шины (если это можно считать ГЗШ) проводом ПВ 1*4 идет перемычка на другую шинку, будем считать нулевую колодку. И на эту колодку сходятся все защитные проводники потребителей - ноль от входной клеммы УЗО, питающего (или защищающего) розетку в этом щитке, заземляющий контакт этой же розетки, заземление/ или зануление / счетчика и, соответственно, нулевой проводник моего вводного кабеля, сечением 4*4. При этом к трубе, на которой крепится ПУ приварен штырь, вбитый в землю, и от него через болт перемычкой заземлен корпус ПУ.
Т.е. PEN в ПУ повторно заземлен и далее без разделения на PE и N идет в распред. щиток моего дома. Выбор кабеля, думаю обусловлен ограниченной нагрузкой в 16А ( было сделано до меня ).
Уважаемые форумчане, с этими данными, подскажите, как мне правильно организовать заземление дома. Контур заземления подключить по системе ТТ, вводной защитный проводник использовать как рабочий ноль, а заземление будет только для моего дома?
Или же разделить в доме перемычкой на PE и N, повторно заземлив PE, вроде про это было в 37 сообщении от Олега?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.11.2017, 6:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18274
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Александр_* @ 22.11.2017, 19:38) *
Или же разделить в доме перемычкой на PE и N, повторно заземлив PE, вроде про это было в 37 сообщении от Олега?
Нет не про это. Для официального разделения мало сечение.
Кабель в земле можно перетянуть, если он в гофре по всей длине. При наличии навыка можно и 5-й проводник протащить.
Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 20:58) *
Если PEN по питанию сразу не введен в ПУ и корпус ЩУ заземлен, тогда можно выполнить ТТ.

Разве прохождение PEN через учет помешает выполнить ТТ ?

Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2017, 7:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Борис_*   опасность повторного заземления нуля   5.6.2016, 14:35
- - ЛЕША   Да, конечно возможно. Зависит от состояния сетей В...   5.6.2016, 15:54
|- - Гость_Борис_*   Цитата(ЛЕША @ 5.6.2016, 15:54) Да, конечн...   6.6.2016, 8:06
- - Олега   Заземлять лучше точку соединения ответвления от ВЛ...   5.6.2016, 16:12
- - Гость   Я точно не помню, но кабель кажется или 4 или 6 кв...   5.6.2016, 17:12
- - Олега   Я не про опору. Ответвление - участок от опоры до ...   5.6.2016, 19:57
- - Гость   У меня кабельный эл.ввод через трубостойку, через ...   5.6.2016, 20:22
- - gomed12   До точки повторного заземления PEN, сечение отпайк...   5.6.2016, 23:04
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 23:04) До точк...   6.6.2016, 19:59
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 6.6.2016, 19:59) Наверное,...   7.6.2016, 0:24
|- - Олега   Я не ситуацию с обрывом или с токами прокомментиро...   7.6.2016, 11:25
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2016, 11:18) Минимальн...   7.6.2016, 11:27
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 11:27) Точка п...   7.6.2016, 12:03
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2016, 12:03) PEN присо...   7.6.2016, 16:22
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 16:22) Эти шин...   7.6.2016, 16:59
- - Гость_Борис_*   Повторных заземлений на ВЛ нет , одни только спуск...   6.6.2016, 7:26
- - FRAER   230 * 1,1 / 20 = 12,65 А Имхо, можно не бояться пе...   6.6.2016, 8:12
|- - Гость_Борис_*   Цитата(FRAER @ 6.6.2016, 8:12) 230 * 1,1 ...   6.6.2016, 8:39
- - FRAER   Перекос-то будет, но 380 В - это в худшем случае н...   6.6.2016, 10:02
|- - Гость_Борис_*   Цитата(FRAER @ 6.6.2016, 10:02) Перекос-т...   6.6.2016, 10:20
|- - Null   Цитата(Гость_Борис_* @ 6.6.2016, 11:20) А...   6.6.2016, 18:38
|- - АБорис   Цитата(Null @ 6.6.2016, 18:38) При отсутс...   6.6.2016, 22:16
- - ЛЕША   380 Вольт это линейное (междуфазное) напряжение, т...   6.6.2016, 11:56
- - Олега   PEN-проводник не всегда приходит на ГЗШ, она может...   7.6.2016, 1:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 7.6.2016, 1:20) В общем по...   7.6.2016, 10:02
- - АБорис   Ну и всё таки, уважаемые профессионалы. Я уже в ко...   8.6.2016, 13:26
|- - gomed12   Цитата(АБорис @ 8.6.2016, 13:26) Ну и всё...   8.6.2016, 14:08
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) .. пита...   8.6.2016, 14:25
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 14:08) Вариант...   8.6.2016, 14:38
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 8.6.2016, 14:38) pen расст...   8.6.2016, 15:06
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 8.6.2016, 15:06) Если вы...   8.6.2016, 15:14
- - FRAER   АВВГнг-LS 4x16 всяко дешевле меди   8.6.2016, 14:35
- - SmartElectron   Когда устанавливали заземляющий контур в частном д...   8.7.2016, 20:34
- - Pantryk   Простите, прочитал несколько раз, но не смог понят...   9.7.2016, 12:47
- - Гость_Александр_*   Здравствуйте, вот у меня такая же ситуация, как у ...   17.11.2017, 0:05
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 0...   17.11.2017, 0:21
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 0...   17.11.2017, 12:22
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Олега @ 17.11.2017, 12:22) Новые т...   17.11.2017, 14:25
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14...   17.11.2017, 15:22
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14...   17.11.2017, 19:59
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 17.11.2017, 19:59) Если Ал...   17.11.2017, 20:15
||- - Гость_Александр_*   Цитата(Олега @ 17.11.2017, 19:59) Только ...   17.11.2017, 22:36
|- - Y.Kharechko   Цитата(Гость_Александр_* @ 17.11.2017, 14...   23.11.2017, 11:25
|- - gomed12   Цитата(Y.Kharechko @ 23.11.2017, 11:25) 1...   8.12.2017, 9:53
|- - АлександрБел   Цитата(gomed12 @ 8.12.2017, 9:53) чтобы е...   9.12.2017, 0:15
|- - gomed12   Цитата(АлександрБел @ 9.12.2017, 0:15) Ес...   10.12.2017, 20:35
||- - АлександрБел   Цитата(gomed12 @ 10.12.2017, 20:35) Для Т...   10.12.2017, 22:55
||- - Олега   Цитата(АлександрБел @ 10.12.2017, 22:55) ...   11.12.2017, 1:18
|- - Олега   Цитата(АлександрБел @ 9.12.2017, 0:15) .....   10.12.2017, 22:36
- - gomed12   Безопаснее и дешевле переложить кабель, заменив на...   17.11.2017, 15:47
- - Олега   С утреца будет суббота, а там как ?   17.11.2017, 20:37
- - gomed12   В зависимости от того, как выполнен ввод PEN от ЛЭ...   21.11.2017, 16:15
|- - Гость_Александр_*   Цитата(gomed12 @ 21.11.2017, 16:15) В зав...   22.11.2017, 19:38
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 22.11.2017, 19...   23.11.2017, 6:51
- - gomed12   ПУ - прибор учета, т.е. счетчик. Фотографию бы, по...   22.11.2017, 20:58
|- - АлександрБел   Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 20:58) ПУ - ...   22.11.2017, 22:10
|- - gomed12   Цитата(АлександрБел @ 22.11.2017, 22:10) ...   23.11.2017, 10:53
- - gomed12   ЦитатаНаверное не более 30 Ом. Да, менее. По мне N...   11.12.2017, 12:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.12.2017, 12:47) По мн...   11.12.2017, 17:00
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.12.2017, 17:00) Это вов...   11.12.2017, 20:40
- - Олега   Встречаются схемные решения типа такого:   11.12.2017, 22:09
- - gomed12   В основном со сквозным N вот такие, включая и ферр...   12.12.2017, 0:50
- - Олега   Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть. И д...   12.12.2017, 2:45
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.12.2017, 2:45) Не спорю...   12.12.2017, 10:50
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) .. со...   12.12.2017, 12:36
- - gomed12   Не то, в приведенном ряду инвертора нет, только дв...   12.12.2017, 13:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 13:05) в при...   12.12.2017, 17:54
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.12.2017, 17:54) Виноват...   13.12.2017, 15:45
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 15:45) .. не...   13.12.2017, 16:55
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.12.2017, 16:55) Меня мо...   13.12.2017, 17:49
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.12.2017, 17:49) Какую...   14.12.2017, 5:12
- - АлександрБел   Цитата(gomed12 @ 12.12.2017, 10:50) В это...   12.12.2017, 21:23
|- - Олега   Цитата(АлександрБел @ 12.12.2017, 21:23) ...   12.12.2017, 23:55
||- - АлександрБел   Цитата(Олега @ 12.12.2017, 23:55) Так вед...   13.12.2017, 8:13
|- - Олега   "В интернете" как на заборе, спросить по...   13.12.2017, 10:29
- - Олега   Про ИБП. Оказывается есть среди них без "скво...   14.12.2017, 13:37
|- - АлександрБел   Цитата(Олега @ 14.12.2017, 13:37) Даже пр...   14.12.2017, 20:50
- - gomed12   Олега, спасибо, теперь все стало на место. Оказало...   15.12.2017, 9:44