Не получается прогрузить ВВ. с тремя трансформаторами тока.Ток уставки 200 ампер,тт 150/5,вбили в рс 83 а2.0 вторичный ток,фаза А прогрузилась,а фаза С отключается на 100 ампер больше,наминалы тт одинаковые,что делать подскажите.
|
|
|
![]() |
3.11.2017, 23:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Прогружаете защиту по первичке? нелогично.
Сначала проверьте правильность сборки токовых цепей, соединив последовательно по первичке все ТТ, подайте ток 15 А (чтобы на вторичке 0,5 было) При этом в каждой фазе во вторичке должно быть 0,5 А, в нуле 1,5 А (если 3 ТТ, а если 2 ТТ то 1 А) - если иначе- берите тестер/прозвонку и ищите косяк после проверки правильности подключения ТТ РЗА провереятся вторичным током |
|
|
георгий 1984 РЗА 3.11.2017, 16:55
moshkarow подайте ток на терминал . как будет работать ? дел... 3.11.2017, 19:03![]() ![]() ![]() |
|