![]() ПУЭ сетевикам не документ? , Учёт на стороне 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ПУЭ сетевикам не документ? , Учёт на стороне 10кВ |
Гость_Гость_Черномор_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Тех.условиях прописан коммерческий учёт на стороне 10 кВ. Мощность подстанции всего 16 кВА.
Из проекта: Максимальный расчётный ток на стороне 10 кВ при Р=16 кВт составляет 0,92 А Предварительно принимаем трансформатор ТОЛ-10-1-У 5/5 кл. точности 0.5S Свердловского завода измерительных трансформаторов. Процентное отношение тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика 0,92 : 5 х 100 = 18%. Трансформаторы 5/5 в максимальном режиме не обеспечивают 40% номинального тока счетчика, регламентируемые пунктом 1.5.17 ПУЭ-7. Вывод: пункт учёта на стороне 10кВ не соответствует требованиям нормативных документов. Проектом принято решение об установке узла коммерческого учёта на стороне 0.4кВ. Сетевая дословно: Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо (лист 14 проекта). В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ. В телефонном разговоре специалист по учёту сказал мне, что ПУЭ написано стародавние времена, когда счётчики электромеханическими. А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется, несмотря на то, что утверждены они в 2003 году. Как быть? ПКУ стоит больше самой подстанции. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смысл Ваших расчётов? докажите что ПУ физически нельзя установить на границе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 5:09 |
|
![]() |