![]() защита электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() защита электродвигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Добрый день. Вентиляционные установки систем противодымной защиты. Расскажу на примере одной установки, но проблема носит массовый характер.
На объекте была масштабная реконструкция, в т.ч. поменяли и щиты управления вентиляторами, зачем не обсуждаем. Двигатель АИР 160М4 P=18.5кВт, кпд=0,90; cos=0,82; кратность пускового тока 6.5, пуск достаточно тяжелый секунд 6-7 Защита: АВ S203 D40 + контактор + тепловуха + реле контроля фаз, кабель 6мм2. При пуске АВ выключается секунды через 3-4. До этого стояли C40 ABB, которые не выбивает??? ![]() Мое мнение D40, отрабатывает по делу, по характеристикам похоже. 1. Интересно почему не отрабатывает старый C40? "модернизированный АВ"? 2. Чем в этой ситуации заменить АВ сточки зрения ухода от срабатывания на пусковых, с учетом наличия тепловой, реле контроля фаз. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата вент-машины систем противодымной защиты должны включаться после открытия КДУ и КПВ Алгоритм работы дымоудаления немного иной. 1. Включение системы оповещения людей о пожаре. 2. Сигнал на опускание лифтов на 1-ый этаж и открывание их дверей. 3. Отключение вентиляторов общеобменной вентиляции. 4. Закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции. 5. Запуск вентиляторов подпора и дымоудаления (так как при одновременном включении имеет место большой пусковой ток, то запуск может производится последовательно: сначала подпор, потом вытяжка). 6. Открытие огнезадерживающего клапана на воздуховоде системы подпора противодымной защиты. 7. Открытие поэтажных клапанов дымоудаления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 6:31 |
|
![]() |