Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Шкаф управления насосной станцией , Сделал схему, но не знаю рабочая ли она

Alexsei
сообщение 14.10.2017, 15:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 6.10.2017
Пользователь №: 52978



Добрый день, уважаемые электрики. Собирали недавно шкаф управления насосной станцией
Требования заказчика:
2 асинхронных двигателя на 22кВт (380В) и 1 насос 1кВт (220В)
Предусмотреть отдельный пуск насосов с помощью переключателей на лицевой стороне шкафа
Предусмотреть вход для сигнала сухого хода и
блокировка работы двигателей при выключенном насосе.
а также выносной пульт управления слаботочный (Для этого и управляющее напряжение у УПП на 24В)
Индикация на шкафу Лампачки 1. Есть напряжение (это лампочка на 220В, остальные на 24В) 2. Работа М1, 3. Работа М2, 4. Авария М1. 5. Авария М2
Индикация на пульте управления 1.Работа, 2. Авария.

OF1 - механизм переключения рубильника.
FQ3 - это механизм переключателя автоматов, я на схеме условно показал, что он замыкает и размыкает переключатели SA2 (ВКЛ/ВЫКЛ на дверце шкафа) и SA5 (ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления).
SA3 и SA4 это переключатели мотор автоматов с ручкой переключения ВКЛ/ВЫКЛ на дверце шкафа.
DI - дискретный вход на УПП для сигнала от реле давления
DO - дискретные выходы на управления лампочками на 24В.

Подобрали мотор автоматы MS165-42 с устройствами плавного пуска PSR45 (с выходным управляющим напряжением на 24В) и вводной рубильник OT100F3

Катушки контакторов на 220, силовые полюса - 3шт (на переключение цепи питания двигателями). Есть у контакторов и НО контакты, я их применил в сети 24В (так можно делать?) для контроля переключателя ВКЛ/ВЫКЛ на выносном пульте управления.


Помогите пожалуйста, разобраться, правильно ли я все изобразил, есть ли ошибки. Если есть, то желательно по пунктам.

Сообщение отредактировал Alexsei - 16.10.2017, 19:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
гудвин 30
сообщение 17.10.2017, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Удаляйте и добавляйте то что помечено.
Вы должны прийти к тому что.
Пускатели в этих случаях не обязательны.Но можете оставить.
Вам нужно предусмотреть что бы подача питания на УПП была разнесена по времени с вкл УПП сигналом CT хотя бы до 1мин.
Вам нужно предусмотреть блокировку сигналов с датчиков сухого хода на время пока не появится давление.
В ПДУ должны быть два органа управления на каждый привод свой,так же как и на основном пульту.
Переключатели с блокировкой тут не пойдут потому что если вы вкл на основном пульту то не сможете отключить на ПДУ.
И также на оборот.
То что вы пишите
, я принимаю, что цепи управления потребляют по 0,5А на сигнал Работа и 0,5А на сигнал ГОТОВ к работе (ну не может же быть, чтобы они потребляли по 3А при активной нагрузке! не знаю, что значит АС-15... условие применения?), т.е. в сумме 1А на 1 УПП. Примерно 0,4А на контроллер и на лампочки по 0,1А. У нас ИБП на 2,5А, тогда хватает.

Это не так.Там описывается сколько максимально вы можете подключить нагрузки на эти сигналы что бы не спалить контакты реле что
стоят в УПП.
И лампочки вы можете применять светодиодные AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.10.2017, 12:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexsei   Шкаф управления насосной станцией   14.10.2017, 15:30
- - просто Гоша   Почему на однофазном насосе нет ноля?   14.10.2017, 16:58
|- - Alexsei   Цитата(просто Гоша @ 14.10.2017, 16:58) П...   14.10.2017, 17:24
- - гудвин из дома   На схеме много ошибок, в понедельник проконсультир...   14.10.2017, 17:14
- - moshkarow   https://yadi.sk/d/HKQD7U1Cst6ML   14.10.2017, 22:36
- - шахтер   Сдается мне не повезло вашему заказчику конкретно,...   15.10.2017, 5:24
- - moshkarow   http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....80469...   15.10.2017, 9:30
- - Alexsei   Схему перерисовал, т.к. похоже у выбранных мною УП...   15.10.2017, 18:34
- - Pantryk   Почему потребители после лампочи включены между ну...   15.10.2017, 18:56
|- - Alexsei   Цитата(Pantryk @ 15.10.2017, 18:56) Почем...   15.10.2017, 21:25
- - Pantryk   ЦитатаМежду нулем и нулем? Где, что-то я не вижу.....   15.10.2017, 21:37
- - гудвин 30   1.Интересует марка Устройства плавного пуска. 2. О...   16.10.2017, 8:22
- - просто Гоша   Молодец гудвин, прогресс на лицо! Ни минуты ли...   16.10.2017, 8:47
|- - гудвин 30   Цитата(просто Гоша @ 16.10.2017, 8:47) Мо...   16.10.2017, 12:21
|- - scasi   Цитата(гудвин 30 @ 16.10.2017, 15:21) Ну ...   16.10.2017, 12:31
- - scasi   ТПС, не мучался бы дал бы гуру 500-1000р. и тебе ...   16.10.2017, 12:12
- - Гость_Alexsei_*   Понять, что я не халявщик уже можно было бы. Шкаф ...   16.10.2017, 12:57
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Alexsei_* @ 16.10.2017, 12:5...   17.10.2017, 7:36
- - Pantryk   Контроллер и реле сухого хода работать не будут по...   16.10.2017, 15:25
- - гудвин 30   Смотрим на рисунок там помечено цифрами и читаем т...   16.10.2017, 16:38
- - Alexsei   На схеме у меня остается непонятным лично для меня...   16.10.2017, 19:15
- - Pantryk   ЦитатаСхему включения звезда-треугольник изобразил...   16.10.2017, 21:12
|- - Alexsei   Цитата(Pantryk @ 16.10.2017, 21:12) Вы хо...   16.10.2017, 21:40
- - scasi   Вы заказчику сказали что УПП будет стоить больше е...   17.10.2017, 5:34
|- - Alexsei   Цитата(scasi @ 17.10.2017, 5:34) Вы заказ...   17.10.2017, 5:38
- - scasi   Схема насоса, самая простая!!! Управле...   17.10.2017, 6:54
- - гудвин 30   Удаляйте и добавляйте то что помечено. Вы должны п...   17.10.2017, 9:10
- - Alexsei   Поговорил сегодня с заказчиком, он сам просто не в...   17.10.2017, 16:24
|- - moshkarow   Цитата(Alexsei @ 17.10.2017, 16:24) Вам н...   17.10.2017, 18:32
|- - Alexsei   Цитата(moshkarow @ 17.10.2017, 18:32) обы...   17.10.2017, 19:53
- - moshkarow   схема управления и сигнализации   17.10.2017, 20:03
- - scasi   Да на хрена усложнять все???? Дружище, ты больше и...   18.10.2017, 10:05
- - moshkarow   KLM - линейный контактор KLD контактор треугольник...   18.10.2017, 18:29
- - Alexsei   Нарисовал схему плавного пуска через звезда-треуго...   18.10.2017, 21:23
- - moshkarow   не в обиду , спрошу . у вас есть электротехническо...   19.10.2017, 7:13
- - гудвин 30   У вас с каждым днем все хуже и хуже. Объясните для...   19.10.2017, 9:49
|- - moshkarow   Цитата(гудвин 30 @ 19.10.2017, 10:49) При...   19.10.2017, 20:15
||- - гудвин 30   Цитата(moshkarow @ 19.10.2017, 20:15) кто...   20.10.2017, 11:33
|- - Alexsei   Цитата(гудвин 30 @ 19.10.2017, 9:49) У ва...   19.10.2017, 21:36
|- - гудвин 30   Цитата(Alexsei @ 19.10.2017, 21:36) Совер...   20.10.2017, 9:04
- - Pantryk   По мойму вы забыли пункт ТЗ Цитата- блокировка вк...   20.10.2017, 12:39
|- - гудвин 30   Цитата(Pantryk @ 20.10.2017, 13:39) По мо...   20.10.2017, 14:14
- - Pantryk   гудвин 30, я не обращался лично к вам, но к ТС. А ...   20.10.2017, 14:45
- - moshkarow   что подобное у вас должно получиться   20.10.2017, 17:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему