Шкаф управления насосной станцией , Сделал схему, но не знаю рабочая ли она |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шкаф управления насосной станцией , Сделал схему, но не знаю рабочая ли она |
14.10.2017, 15:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52978 |
Добрый день, уважаемые электрики. Собирали недавно шкаф управления насосной станцией
Требования заказчика: 2 асинхронных двигателя на 22кВт (380В) и 1 насос 1кВт (220В) Предусмотреть отдельный пуск насосов с помощью переключателей на лицевой стороне шкафа Предусмотреть вход для сигнала сухого хода и блокировка работы двигателей при выключенном насосе. а также выносной пульт управления слаботочный (Для этого и управляющее напряжение у УПП на 24В) Индикация на шкафу Лампачки 1. Есть напряжение (это лампочка на 220В, остальные на 24В) 2. Работа М1, 3. Работа М2, 4. Авария М1. 5. Авария М2 Индикация на пульте управления 1.Работа, 2. Авария. OF1 - механизм переключения рубильника. FQ3 - это механизм переключателя автоматов, я на схеме условно показал, что он замыкает и размыкает переключатели SA2 (ВКЛ/ВЫКЛ на дверце шкафа) и SA5 (ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления). SA3 и SA4 это переключатели мотор автоматов с ручкой переключения ВКЛ/ВЫКЛ на дверце шкафа. DI - дискретный вход на УПП для сигнала от реле давления DO - дискретные выходы на управления лампочками на 24В. Подобрали мотор автоматы MS165-42 с устройствами плавного пуска PSR45 (с выходным управляющим напряжением на 24В) и вводной рубильник OT100F3 Катушки контакторов на 220, силовые полюса - 3шт (на переключение цепи питания двигателями). Есть у контакторов и НО контакты, я их применил в сети 24В (так можно делать?) для контроля переключателя ВКЛ/ВЫКЛ на выносном пульте управления. Помогите пожалуйста, разобраться, правильно ли я все изобразил, есть ли ошибки. Если есть, то желательно по пунктам. Сообщение отредактировал Alexsei - 16.10.2017, 19:11 |
|
|
![]() |
16.10.2017, 8:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Молодец гудвин, прогресс на лицо! Ни минуты личного времени на помощь другим (вот с работы, да, там можно). А главное - создать ажиотаж вокруг своих будущих подсказок, чтоб все ждали их с придыханием, а потом ещё долго аплодировали.
|
|
|
16.10.2017, 12:21
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Молодец гудвин, прогресс на лицо! Ни минуты личного времени на помощь другим (вот с работы, да, там можно). А главное - создать ажиотаж вокруг своих будущих подсказок, чтоб все ждали их с придыханием, а потом ещё долго аплодировали. Ну а ваша где подсказка или только потрэндеть.И увы, мне сегодня некогда, работы много. Посмотрю чего тут насоветуют. Вы у него спросите чего он хочет, то он пишет, что уже собрали, то дайте правильную схему.Может это вообще курсовик. И про какой ажиотаж идет речь. А въехал, вы об подражателях, Да будет вам известно, о работе забываю как только прохожу проходную, я не лазию по интернету в выходные.Мне этого добра за неделю то тошноты. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.10.2017, 12:32 |
|
|
Alexsei Шкаф управления насосной станцией 14.10.2017, 15:30
просто Гоша Почему на однофазном насосе нет ноля? 14.10.2017, 16:58
Alexsei Цитата(просто Гоша @ 14.10.2017, 16:58) П... 14.10.2017, 17:24
гудвин из дома На схеме много ошибок, в понедельник проконсультир... 14.10.2017, 17:14
moshkarow https://yadi.sk/d/HKQD7U1Cst6ML 14.10.2017, 22:36
шахтер Сдается мне не повезло вашему заказчику конкретно,... 15.10.2017, 5:24
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....80469... 15.10.2017, 9:30
Alexsei Схему перерисовал, т.к. похоже у выбранных мною УП... 15.10.2017, 18:34
Pantryk Почему потребители после лампочи включены между ну... 15.10.2017, 18:56
Alexsei Цитата(Pantryk @ 15.10.2017, 18:56) Почем... 15.10.2017, 21:25
Pantryk ЦитатаМежду нулем и нулем? Где, что-то я не вижу..... 15.10.2017, 21:37
гудвин 30 1.Интересует марка Устройства плавного пуска.
2. О... 16.10.2017, 8:22
scasi Цитата(гудвин 30 @ 16.10.2017, 15:21) Ну ... 16.10.2017, 12:31
scasi ТПС, не мучался бы дал бы гуру 500-1000р. и тебе ... 16.10.2017, 12:12
Гость_Alexsei_* Понять, что я не халявщик уже можно было бы.
Шкаф ... 16.10.2017, 12:57
moshkarow Цитата(Гость_Alexsei_* @ 16.10.2017, 12:5... 17.10.2017, 7:36
Pantryk Контроллер и реле сухого хода работать не будут по... 16.10.2017, 15:25
гудвин 30 Смотрим на рисунок там помечено цифрами и читаем т... 16.10.2017, 16:38
Alexsei На схеме у меня остается непонятным лично для меня... 16.10.2017, 19:15
Pantryk ЦитатаСхему включения звезда-треугольник изобразил... 16.10.2017, 21:12
Alexsei Цитата(Pantryk @ 16.10.2017, 21:12) Вы хо... 16.10.2017, 21:40
scasi Вы заказчику сказали что УПП будет стоить больше е... 17.10.2017, 5:34
Alexsei Цитата(scasi @ 17.10.2017, 5:34) Вы заказ... 17.10.2017, 5:38
scasi Схема насоса, самая простая!!! Управле... 17.10.2017, 6:54
гудвин 30 Удаляйте и добавляйте то что помечено.
Вы должны п... 17.10.2017, 9:10
Alexsei Поговорил сегодня с заказчиком, он сам просто не в... 17.10.2017, 16:24
moshkarow Цитата(Alexsei @ 17.10.2017, 16:24) Вам н... 17.10.2017, 18:32
Alexsei Цитата(moshkarow @ 17.10.2017, 18:32) обы... 17.10.2017, 19:53
moshkarow схема управления и сигнализации 17.10.2017, 20:03
scasi Да на хрена усложнять все???? Дружище, ты больше и... 18.10.2017, 10:05
moshkarow KLM - линейный контактор
KLD контактор треугольник... 18.10.2017, 18:29
Alexsei Нарисовал схему плавного пуска через звезда-треуго... 18.10.2017, 21:23
moshkarow не в обиду , спрошу .
у вас есть электротехническо... 19.10.2017, 7:13
гудвин 30 У вас с каждым днем все хуже и хуже.
Объясните для... 19.10.2017, 9:49
moshkarow Цитата(гудвин 30 @ 19.10.2017, 10:49) При... 19.10.2017, 20:15

гудвин 30 Цитата(moshkarow @ 19.10.2017, 20:15) кто... 20.10.2017, 11:33
Alexsei Цитата(гудвин 30 @ 19.10.2017, 9:49) У ва... 19.10.2017, 21:36
гудвин 30 Цитата(Alexsei @ 19.10.2017, 21:36) Совер... 20.10.2017, 9:04
Pantryk По мойму вы забыли пункт ТЗ
Цитата- блокировка вк... 20.10.2017, 12:39
гудвин 30 Цитата(Pantryk @ 20.10.2017, 13:39) По мо... 20.10.2017, 14:14
Pantryk гудвин 30, я не обращался лично к вам, но к ТС. А ... 20.10.2017, 14:45
moshkarow что подобное у вас должно получиться 20.10.2017, 17:49![]() ![]() ![]() |
|