![]() Заземление вторичной обмотки трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление вторичной обмотки трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 52933 ![]() |
Приветствую господа-товарищи электрики! Имеется трансформатор осм-0.16 на напряжения 380/110/29/24. В схеме указано, что один конец вторичных обмоток заземлен. К примеру, обмотка 110 в: ноль заземлен, а другой конец обмотки 110в включён через автоматик АЕ.
Когда включаю так (согласно схемы), выгорает транс. Уже 2 транса спалил. Когда же конец не заземляю, все работает прекрасно. П.с. Заземлял именно нулевой (0), а не фазный (110в), так что не мог перепутать (мерил индикатором фазным). Почему не получается заземлить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 52933 ![]() |
У нас женщины-мотальщицы мотают в основном только катушки электромагнитов, асинхронные движки. Постоянные движки - не умеют и не берутся. Асинхронный однофазный двигатель от стиральной машины приводит их в ступор. Это к слову об их квалификации (я их не обвиняю, просто факт). Одна, которая якобы умела и мотала трансы - уволилась. На её место села другая и как я потом убедился, делает ответвления от вторичек (может, ей так проще и экономия провода - не знаю).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У нас женщины-мотальщицы мотают в основном только катушки электромагнитов, асинхронные движки. Постоянные движки - не умеют и не берутся. Асинхронный однофазный двигатель от стиральной машины приводит их в ступор. Это к слову об их квалификации (я их не обвиняю, просто факт). Одна, которая якобы умела и мотала трансы - уволилась. На её место села другая и как я потом убедился, делает ответвления от вторичек (может, ей так проще и экономия провода - не знаю). СКАЗОЧНИК ВЫ УВАЖАЕМЫЙ. И походу как электрик полный балбес. ВЫ НАДЕЮСЬ поняли что вы там заземляли? Ведь АБАЛДЕТЬ.Больше и добавить нечего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.9.2017 Пользователь №: 52933 ![]() |
СКАЗОЧНИК ВЫ УВАЖАЕМЫЙ. И походу как электрик полный балбес. ВЫ НАДЕЮСЬ поняли что вы там заземляли? Ведь АБАЛДЕТЬ.Больше и добавить нечего. Всмысле сказочник? Поясните подробнее, иначе клевета и сказочник - вы "уважаемый". Вот давайте, прям по пунктам. А то, что электрик я хреновый... Да, посредственный. Да кто знает какой вы ещё электрик, относительно других? Как проверить? Докажите, а то горло драть каждый горазд. Ваш капслок больше напоминает крик, когда аргументов - нет, а вдолбить собеседнику свою мысль - надо!
Сообщение отредактировал AlexMak - 5.10.2017, 1:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |