Заземление металлоконструкций здания , варианты исполнения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление металлоконструкций здания , варианты исполнения |
| Гость_Nick_* |
28.2.2008, 0:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как правильно выполнять заземление металлоконструкций здания(стен, потолков,перегородок)?Отдельными проводниками от щитков,или от любых распред коробок по ходу передачи эл.энергии(чем больше,тем лучше)?Или не помешает и то и другое ?!
|
|
|
![]() |
| Гость_Nick_* |
4.3.2008, 22:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Еще уточню.Имелись ввиду металлоконструкции профилей для гипсокартоновых стен и потолков.
|
|
|
Nick Заземление металлоконструкций здания 28.2.2008, 0:32
gomed12 Не строитель, но думаю, через соединительные закла... 4.3.2008, 20:05
Nick Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 20:05) Для заз... 4.3.2008, 22:43
gomed12 Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не явл... 4.3.2008, 22:55
ZavGar Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55) Т.к. ме... 5.3.2008, 18:20

Nick Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20) Несущие ... 6.3.2008, 0:00

Nick Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20) Несущие ... 6.3.2008, 11:28
Nick Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55) Т.к. ме... 5.3.2008, 23:37
gomed12 Цитатаметаллоконструкции несущих перегородок не яв... 6.3.2008, 0:04
Nick Тогда к ОПЧ можно прировнять например системы подв... 6.3.2008, 10:06
gomed12 Соединяйте СПЧ с ОПЧ в соответствие с ПУЭ
1.7.83. ... 6.3.2008, 12:22
gadgetman Ответ нач.проектного отдела одной строительной ком... 13.3.2008, 2:12
электроник1 Цитата(Nick @ 28.2.2008, 0:32) Как правил... 24.4.2008, 20:33
savelij Цитатаметаллоконструкции здания заземлять не надо,... 24.4.2008, 20:39
электроник1 да. 24.4.2008, 20:44![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 16:41 |
|
|
|
|